بصراحة من أفضل التغطيات التي شاهدتها منذ تدشين المشروع من المبدع @farooi لأنه مبنى فريد من نوعه ليس على المستوى المحلي فحسب بل حتى العالمي.
أعتقد أنه واجه مصممو الوقاية من الحريق بعض التحديات،راح ألخصها في التغريدات القادمة أتمنى تكون محاور رئيسية اذا تيسر للأخ فارس تغطية أخرى.
أولاً :
تصنيف الإشغال: صحيح أنه تجمع وفق كود البناء السعودي ولكن يتطلب تحديد أي نوع من التجمعات الذي بُنِي عليه التصميم، هل هو A4,A3,A2,A1 وذلك لأن المبنى متعدد الإستخدامات وستقام فيه احتفالات غنائية ومعارض موسمية ومناسبات ترفيهية ورياضية وكلها تدخل في التصنيفات الأربعة.
ثانياً:
يظهر عدم وجود مرشات حريق رغم أنها مطلوبة وفق الكود ولكن يظهر أن المصمم رأى صعوبة تنفيذ ذلك وعدم جدواه إما بسبب الارتفاع العالي للسقف ( 46)م أو بسبب طبيعة البناء ( الهيكل المعدني).
وإعلان مثل هذه المبررات يعطي للمصممين فائدة كبيرة بمراعاتها في المشاريع المشابهة.
ثالثاً:
يحتاج في مثل هذه المشاريع تحديد عدد الأبواب المصممة لمخارج الطوارىء وفق متطلبات الكود والمحسوبة بناء على طبيعة الاستخدام وعدد الأشخاص، أما 70 باب فهي بشكل عام ومن خلال المقطع يظهر أن جزء منها مقيّد بإجراءات أمنية من المفترض ألا تدخل في حساب عدد مخارج الطوارىء.
رابعاً:
تحديد نوع نظام الانذار سواءً الصوتي أو الضوئي أو الشفهي المستخدم في مثل هذه المباني ذات الارتفاعات العالية وعمل الدراسات اللازمة للتأكد من فعاليته وخاصة في الحفلات الغنائية التي يمكن يطغى صوت الآلات الموسيقية مع تفاعل الجمهور على نظام الانذار.
خامساً:
آلية التحكم بالدخان في حالات الحريق.
سادساً:
آلية عمل الأبواب الشتر المربوطة بنظام الإنذار .
سابعاً:
غشاء PVC المغطي للقبة، اختبارات وشهادات المطابقة.
ثامناً:
المولدات الإحتياطية : أعدادها والأنظمة التي تغذيها.
تاسعاً:
تحديد عدد مديري أو مشرفي إدارة الحشود .
الكود يشترط مدير أو مشرف حشود مُدرّب لكل 250 شخص زائر لهذه المواقع .
عاشراً:
أشكرك أخي فهد على حرصك واهتمامك على متابعة الموضوع ، وهو بالفعل جدير بالحديث عنه لتعم الفائدة للمتابعين والمتخصصين 🙏🏻