Monkey D. Dragon
Monkey D. Dragon

@Jordamnian

11 تغريدة 12 قراءة May 22, 2021
(1/10)
ثريد عن حدث انقطاع الكهرباء عن الأردن بتاريخ 21/5/2021:
بدايةً تعريف بمكونات النظام الكهربائي الأردني بشكل مبسط:
- محطات توليد للطاقة الكهربائية، وتقسم لعدة أنواع في الأردن حسب وظيفتها: بعضها تعمل بشكل دائم لتغطية الحمل الأساسي وبعضها تعمل في أوقات محددة لتغطية حمل الذروة
(2/10)
- شركة الكهرباء الوطنية NEPCO: تقوم بالتنسيق ما بين محطات التوليد بأنواعها لتغطية الحمل الكهربائي بشكل متواصل. تقوم أيضا بمهام أخرى كالتخطيط وغيره.
- خطوط الربط مثل خط الربط الأردني المصري الذي يمكنه العمل على نقل الطاقة بالاتجاهين حسب الحاجة وحسب التخطيط المشترك.
(3/10)
- الأحمال الكهربائية الموزعة في المملكة بمختلف أنواعها: سكنية، صناعية، ...
لننتقل إلى كيفية التحكم بالنظام الكهربائي:
تقوم محطات التوليد بالتحكم بالجهد الكهربائي والتردد وضبطها لتكون ضمن حدود معينة عن طريق الموازنة بين التوليد والأحمال في الشبكة كاملة (بالتنسيق مع NEPCO).
(4/10)
أي خلل في ضبط الجهد والتردد قد يتسبب في أضرار كبيرة لكل أجهزة الشبكة من مولدات، محولات، أحمال وغيرها، ولهذا يوجد الكثير من المرحلات (relays) لحماية هذه الأجهزة عن طريق فصل قاطع أو أكثر بشكل تلقائي لفصل الجهاز عن باقي الشبكة.
(5/10)
في الوضع الطبيعي، تقوم NEPCO بالتنسيق مع محطات التوليد وتشغيلها لتغطي الأحمال، وتقوم بفصل بعض الأحمال مؤقتًا في حال عدم القدرة على تغطيتها كاملة؛ لأن جميع محطات التوليد تحتاج إلى بعض الوقت لتتمكن من إنتاج الطاقة الكهربائية المرجوة منها، أما فصل الأحمال يتم بشكل أسرع.
(6/10)
في حالة استمرارية عدم التكافؤ بين الطاقة المولَّدة والمستهلكة بسبب عدم فصل الأحمال الزائدة عن التوليد، أو بسبب فصل أحمال أكثر من اللازم؛ فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أو زيادة سريعة في التردد مما يودي إلى عمل المرحلات في محطات التوليد بشكل تلقائيا لفصل المولد عن الشبكة لحمايته.
(7/10)
رغم أن السبب الحقيقي لما حدث بتاريخ 21/5/2021 غير معروف حتى الآن، كانت هناك حالة من عدم التكافؤ المذكور أعلاه مما أدى إلى فصل جميع محطات التوليد في الأردن، والنتيجة هي انعدام الكهرباء في كل الشبكة (blackout). هذه المشكلة معرضة للحدوث في أي شبكة كهربائية كما صرح العديد.
(7.5/10)
العديد من المباني الحساسة كالمستشفيات والبنوك وغيرها لديها مولدات احتياطية بالإضافة إلى [مصدر طاقة غير منقطع] (UPS) لضمان عدم انقطاع الكهرباء عنهم حتى في هذه الحالات.
(8/10)
كما ذكرت سابقًا، السبب ليس من محطة العطارات حيث أنها لم تدخل إلى الخدمة وما زالت تحت التشغيل التجريبي. السبب أيضًا ليس انقطاع الغاز حيث أن جميع المحطات التوليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري لديها خزانات احتياطية تكفي لمدة أسبوع (تزامن الحدث مع ما حدث في فلسطين لا علاقة له).
(9/10)
من المستبعد أن يكون خط الربط المصري وحده تسبب بالمشكلة حيث أنه لا يتم تحميله بأكثر من 50-60% من قدرته الاستيعابية 450MW بشكل دائم. من المرجح بأنه فصل بشكل تلقائي بسبب حالة عدم الاستقرار الكهربائية التي حدثت في الأردن لحماية الشبكة المصرية.
(10/10)
استرجاع الشبكة لتعمل بعد انقطاع الكهرباء تحتاج إلى بعض الوقت وبشكل تدريجي لضمان تكافؤ التوليد مع الأحمال في كافة المراحل وعدم تكرار نفس المشكلة مرة أخرى. لقد تمت العملية خلال ما يقارب الـ 5 ساعات [1:18 - 6:15] رغم أن المتوقع كان بحدود الـ 7-8 ساعات.
تم.