Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶
Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶

@AlazzawiEng

15 تغريدة 49 قراءة Apr 21, 2021
#سؤال_مقابلات
#ارتفاع_معامل_القدرة_ف_الشبكات_الكهربائية😱
#مهم_يا_مهندسي_الكهرباء
سؤال من أهم اسئلة مقابلات مهندسي الكهرباء ذوي الخبرة ما هو تأثير ارتفاع معامل القدرة فوق الواحد الصحيح🤔 ف الشبكات الكهربائية و ما هو سببه و متى يحصل ؟ و كيف يمكن السيطرة عليه ؟
يتبع 👇👇
الاجابة باختصار كالآتي:-
ف حالة وجود متسعات تحسين معامل القدرة ع الشبكة و عند الحمل الواطئ Light Load سواء بالنسبة للمغذيات ذات الحمل غير العالي أو في بعض الأوقات التي يكون فيها الاستهلاك قليل جدا كما يحصل ف فصلي الربيع و الخريف و ف أوقات متأخرة من الليل فإن
القدرة الظاهرية S KVA ستنخفض و معها القدرة غير الحقيقية KVAR Q التي ستنخفض أيضا و يتغلب التأثير السعوي ع التأثير الحثي و سيرتفع معامل القدرة و يتجاوز الواحد الصحيح و حينها يتحول إلى متقدم Leading Power Factor و هذا ينبئ بمخاطر ارتفاع الفولتية الواصلة نهاية الخط و
بالتالي تضرر العوازل أو عطب مكونات الشبكة و الأجهزة .... و تزداد الحالة خطورة عند الحالة العابرة Transient اي عند الإطفاء و التشغيل و للوقاية من هذه الحالة الضارة ينبغي ع الكوادر الهندسية و الفنية الحذر عند وضع متسعات ثابتة ع الشبكة لتحسين معامل القدرة و حساب
قيمة الحمل الواطئ Light Load لكي لا يتجاوز معامل القدرة الواحد الصحيح و يتحول إلى متقدم و هذا يعني تخفيض قيمة المتسعة و بالتالي تأثيرها ف حمل الذروة لتحسين معامل القدرة سيكون قليل نسبيا أيضا .... أو بدلا من المتسعات استخدام متسعات متغيرة القيمة حسب الحمل و معامل القدرة
من خلال منظومة سيطرة مرتبطة مع مجموعة المتسعات و تتضمن هذه المنظومة محولة صغيرة و أجهزة إلكترونية و متحسسات و وحدة معالجة مركزية CPU و وحدة ذاكرة و برنامج خاص ( و بعضها تتضمن معدات اتصال بمركز سيطرة ف الشبكات المؤتمتة الذكية و هناك طرق مختلفة تستخدم
ف السيطرة التحكم بالمتسعات المتغيرة لادخالها و إخراجها من الشبكة و حسب الحاجة و كما يلي:-
✔️ التوقيت الزمني : طريقة تعتمد إدخال المتسعات للعمل و إخراجها وفق توقيت زمني
ف الساعة التي يكون فيها ال Q عالية و معامل القدرة منخفض يتم إدخال متسعات ف الشبكة و العكس صحيح
✔️درجة الحرارة
عند ارتفاع درجة الحرارة يتم إدخال متسعات ف العمل لأن ارتفاع درجة الحرارة يعني ارتفاع القدرة الغير فعالة و بالتالي انخفاض معامل القدرة
✔️ مستوى الجهد : إدخال المتسعات و خروجها وفق مستوى الجهد فعندما ينخفض الجهد إلى مستوى معين Minimum Threshold Voltage
يتم إدخال متسعات للعمل و من ثم إخراجها عندما يرتفع الجهد إلى مستوى معين آخر Maximum Threshold Voltage و تعد هذه الطريقة افضل كل الطرق و أهمها طالما ان أهداف وضع المتسعات المتغيرة هو السيطرة ع الجهد ضمن الحدود المسموح بها و عدم الارتفاع تجاوزا لتلك الحدود و بالتالي
الحصول ع وثوقية و استقرارية اكبر للنظام و الشبكة ككل
✔️ مستوى القدرة الغير فعالة Q : و هي طريقة تعتمد إدخال المتسعات و خروجها من العمل حسب قياس مستوى القدرة غير الفعالة KVAR ... فعندما ترتفع القدرة غير الفعالة يتم إدخال متسعات ف العمل و العكس صحيح
و تعتبر الأكثر دقة لتخفيض تيار القدرة غير الفعالة المسحوب ،
و عند ضبط منظومة التحكم وفق ال KVAR المسحوبة لمجموعة متسعات ع خط واحد ينبغي ضبط المتسعة الابعد اي الأخيرة ع الخط لتكون ذات اقل مدة انتظار و تزداد هذه المدة تدريجيا بالاقتراب من بداية الخط اي
المحطة الثانوية Substation اي ستكون أقرب متسعة للمحطة الثانوية ذات أكثر مدة انتظار Delay
✔️ معامل القدرة و هي مشابهة للطريقة السابقة و يتم إدخال المتسعات حسب مستوى معامل القدرة
✔️ مستوى التيار : إدخال المتسعات و إخراجها بقياس مستوى التيار الخارج من المتسعة اي مستوى الحمل
فعند ارتفاع العمل إلى قيمة معينة يتم إدخال متسعات ف الخدمة و يتم إخراجها عند انخفاض الحمل و تعد هذه الطريقة اقل دقة ... لماذا؟ لأن هذه الطريقة تعتمد ع الحمل الذي يعطي القدرة الظاهرية و لكن اعتياديا الحمل العالي يسحب قدرة غير فعالة عالية
ان معظم انواع المتسعات تحوي منظومة تحكم تعتمد اكثر من طريقة واحدة من المذكورة أعلاه و ربما جميعها و يمكن ضبطها بأكثر من طريقة و خيار ف الوقت نفسه
و يراعى عند نصب منظومات التحكم بالمتسعات المتغيرة ان تكون مثبته ع طور واحد فقط حتى لو كانت متسعات تحسين معامل القدرة
ثلاثية الاطوار الأمر الذي يتطلب ان تكون الأحمال متوازنة ع الأطوار الثلاث
بس كده يا Mens و يا Women و سلام 🖐

جاري تحميل الاقتراحات...