Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶
Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶

@AlazzawiEng

11 تغريدة 40 قراءة Apr 19, 2021
لو كنت ف مقابلة عمل و سالوك السؤال التالي ما هو دور #القواطع_الكهربائية ف محطات التحويل الكهربائية و مم يتكون كهربائيا و كيف يتم قراءتها ف الخرائط الكهربائية و ما معنى Antislm , Seal on Or Self Holding , antipump
و ما هي فائدتها و فيم تستخدم ؟
الإجابة بشكل بسيط👇
قاطع الدائرة هو العنصر المسؤول عن فصل وتوصيل التيار الكهربائي يدويا للعناصر الكهربائية في الشبكة الكهربائية في الظروف الطبيعية عند الحاجة للصيانة أو التركيبات الإضافية وكذلك فصل التيار الكهربائي أوتوماتيكيا بناء على إشارة من جهاز الحماية Protective Relays في حالة الأعطال
الطارئة والتوصيل الاوتوماتيكي كما في حالة اعادة التوصيل التلقائي للمفتاح للأعطال العابرةAuto Recloser
مكونات القاطع كهربائيا :
⚡ملف التوصيل y1 :هو الملف الذي يستقبل اشارة التوصيل من غرفة التحكم يدويا او اوتوماتيكيا عن طريق جهاز اعادة التوصيل التلقائي
⚡ملف الفصل y2 :هو الملف الذي يستقبل اشارة الفصل سواء كان اوتوماتيكيا من اجهزة الوقاية او يدويا ممن غرفة التحكم وغالبا ما يتم وضع ملف فصل ثاني بالتوازي shunt Release مع الاول لضمان وتاكيد عملية الفصل
⚡نقاط التلامس المساعدة Free aux Contacts هي نقاط مساعدة منها المفتوح NO والمغلق NC تغير اوضاعها ميكانيكيا مع الية تشغيل المفتاح
النقاط المفتوحة عادة تكون NO مع وضع المفتاح المفصول تسمى ملامسات a
⚡النقاط المغلقة عادة تكون NC مع وضع المفتاح مفصول تسمى ملامسات b ... اذا اي مالامسات نراها في المخططات برمز b, a هي مالامسات ميكانيكية ولا تتبع اشارة كهربائية
فقط تتغير مع تغير وضع المفتاح هل هو مفصول ام موصل
تستخدم هذه النقاط في دوائر التحكم المختلفة للمفتاح مثل
الAntislam و وظيفتها عملية التوصيل على توصيل عن طريق منع وصول التغذية لطرفي ملف التوصيل اذا كان القاطع في وضع توصيل حتي لا يتعرض هذا الملف للاحتراق كأن يظل فني التشغيل ضاغطا على زر التوصيل للمفتاح
ال Seal on or Self Holding : و هي دائرة تتاكد من وصول التغدية لملف التوصيل بمجرد حدوث اشارة التوصيل دون الاضطرار لارسالها مرة اخرى اي ان فني التشغيل ليس في حاجه لاستمرار الضغط على زر التوصيل للمفتاح فبمجرد الضغط تتولى هذه الدائرة مسؤولية توصيل اشارة التوصيل
ال Antipumping : هو عملية منع توصيل القاطع بعد فصله لتوافر اسباب تمنع توصيله مرة اخرى كوجود عطل دائم و يقوم بقطع التغذية السالبة عن ملف التوصيل بعد التوصيل مباشرة و هي تشبة وظيفة Switch onto Fault في اجهزة الوقاية المسافية تقريبا
ويوجد نقاط متابعة حالة المفتاح كحالة شحن
الياي S2 –ضغط الغاز PS – منسوب الزيت ...... وغيرها