Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶
Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶

@AlazzawiEng

13 تغريدة 19 قراءة Apr 14, 2021
رمضان كريم و كل عام وانتم بألف خير
#البقاء_للاقوى 💪
#سؤال_مقابلات
#اختبارت_كابلات_القدرة
سؤال من أهم الأسئلة الشائعة في المقابلات الشخصية لمهندسي الكهرباء ايهما افضل اختبار كابلات القدرة الكهربائية بالجهد المستمرDC ام المتناوب AC ؟
#هندسة_كهربائية
تتلخص الاجابة ف معرفة مميزات و عيوب كلا النوعين
اختبارات الجهد المستمر
✅ لا يوضح بعض الاعطال الخاصة مثل الفراغات داخل الوسط العازل (Bubbles)أو القطع والخدش (Scratching )بعمق محدد داخل الوسط العازل , وهذه
المشاكل تؤدي إلى حدوث ً تفريغ جزئي ( Partial Discharge ) عند
تطبيق الجهد المتردد بعد إدخال الكابل للخدمة مما يؤدي إلى إنهيار الوسط العازل مع مرور الزمن.
✅ توزيع الحمل الكهربائي على جسم الكابل والوصلات والنهايات يكون حسب المقاومة النوعية (ρ )وليس حسب السماحية (∑) كما في حالة (AC)مما ينتج عنه توزيع غير متساوي للإجهاد الكهربائي إضافة
إلى أن توزيع المجال الكهربائي عند الوصلات والنهايات سيكون مختلف تماما . عن التوزيع الفعلي عند التشغيل.
الجهد متناسب طردي مع المقاومة في حالة DC
ρ1/ ρ1 = E1/E2
الجهد متناسب عكسي مع السماحية في حالة AC
E1/E2= ∑2/∑1
✅ يسبب اختبار DC تجمع شحن فراغية (Space Charge)خصوصا عند الأسطح الفاصلةبين الكابل والملحقات(Accessories) وأيضا قريبا من الحدود الداخلية والخارجية للمادة العازلة , وعند تشغيل الكابل بجهد الشبكة المتردد (AC )تتضاعف هذه الشحنات وتشكل ضغط كبير (Stress )على الكابل مما
يؤثر سلبا ع عمر الكابل وملحقاته ويجعله عرضة للانهيار بشكل سريع .
✅ يؤدي إلى تدهور حالة الكابل نتيجة تزايد التشجير المائي والكهربائي (Water & Electrical Treeing ) وتضاعفها بعد دخوله الخدمة .
✅ تبين أنه في حالة بعض العيوب فإننا نحتاج إلى جهد مستمر (DC )قد يصل إلى 8
أضعاف (8× U0 )حتى نستطيع كشفها , وهذا يبين عدم قدرة الجهود DC المعطاة في المواصفات( 3×U0 )من التأكد من موثوقية نظام الكابل . لذا كان لابد من البحث عن البديل وهو الاختبار بالجهد المتردد AC .
وفي المقابل فإن لهذا الاختبار DC بعض المميزات والتي من أبرزها :ـ
✅ يستخدم في حالة الكابلات الزيتية وهو فعال جداً في كشف عيوب هذه الكابلات.
✅ المعدات المطلوبة ذات حجم مقبول وسهلة المناولة .
✅الطاقة المطلوبة للاختبار صغيرة وملائمة لظروف الموقع
✅ أغلب المواصفات العالمية والمشهور منها حتى في طبعاتها الأخيرة ما تزال تنص على ذلك الاختبار .
✅ يمكن أن يكشف العيوب الناجمة عن التأثير الحراري
اختبارات الجهد المستمر
و من مميزات هذا الاختبار أن هناك تغير في قطب الجهد مماثل لجهد الشبكة المتردد وبذلك يتم التغلب على تشكيل الشحن الفراغية( Space Charge ) فهي تكاد أن تكون معدومة ولذا لا تأثير سلبي على عمر الكابل
إضافة إلى كشفه لجميع العيوب . أما عيوب هذا الاختبار فهي تتمثل في كبر حجم المعدات المطلوبة لإجراء الاختبار , إضافة إلى أن الطاقة المطلوبة للاختبار كبيرة
و كمقارنة سريعة بين النوعين
ال AC
✔️حجم المعدات كبير
✔️طاقة الاختبار عالية
✔️لا يؤثر ع عمر الكابل
✔️لا يسبب شحن فراغية Space charges
✔️فعال لجميع انواع الكابلات مهما اختلف نوع العزل
✔️يكشف عن جميع عيوب الكابل
✔️لا يسبب تشجير للكابل
✔️يكون الاختبار بجهد مشابه لجهد الشبكة
ال DC
✔️حجم المعدات صغير
✔️طاقة الاختبار منخفضة
✔️يؤثر ع عمر الكابل
✔️يسبب شحن فراغية Space Charges
✔️فعال للكابلات الزيتية
✔️يكشف عيوب التأثير الحراري
✔️سبب رئيسي ف التشجير و تطوره من تشجير مائي إلى كهربائي
✔️يكون الاختبار بجهد غير مشابه لجهد الشبكة
#الهندسة_الكهربائية
#احمد_العزاوي
Ahmed Alazzawi