الكونتاكتر ....حيث إن الذي سيحصل عند الفولتية التصميمية إلتصاق التوصيلات النحاسية المطلية بالفضة لاطراف الكونتاكتر بسرعة عالية تمنع حدوث الشرارة (Spark)المصاحة لبدء تشغيل المحركات الكهربائية والمحولات والمعدات التي لها ملفات ولها بدء تشغيل عالي (فقط) وتكون عملية
الالتصاق للتوصيلات" قوية جدا"
ولكن عند إنخفاض الفولتية المصدر وهي نفسها فولتية ملف الكونتاكتر فإن القوة أو العزم المغناطيسي ستنخفض بقيمة (التربيع) عن العزم الاصلي عند الفولتية التصميمية.
لنأخذ مثال بسيط فولتية 24 V .... تيار 2 A
ولكن عند إنخفاض الفولتية المصدر وهي نفسها فولتية ملف الكونتاكتر فإن القوة أو العزم المغناطيسي ستنخفض بقيمة (التربيع) عن العزم الاصلي عند الفولتية التصميمية.
لنأخذ مثال بسيط فولتية 24 V .... تيار 2 A
العزم التصميمي سيكون
Magnetic Torque = 24 ^2 × 2 = 1152
و عند انخفاض الفولتية إلى 20 سيرتفع التيار إلى 2.3 و سيكون العزم المغناطيسي 920
هذا الانخفاض سيؤدي الى ضعف حالة الالتصاق بين أطراف التوصيلات وتصل الى حالة ما تدعى بحالة (الجرس) بتذبذب
Magnetic Torque = 24 ^2 × 2 = 1152
و عند انخفاض الفولتية إلى 20 سيرتفع التيار إلى 2.3 و سيكون العزم المغناطيسي 920
هذا الانخفاض سيؤدي الى ضعف حالة الالتصاق بين أطراف التوصيلات وتصل الى حالة ما تدعى بحالة (الجرس) بتذبذب
التوصيلات ما بين التشغيل والاطفاء ... وهذا سيؤدي الى المشكلة الشائعة بتآكل نقاط توصيل الكونتاكتر
وحدوث ما يدعى بالتنمل والتآكل وتراكم الكاربون... إضافة الى إحتمال كبير و هو تلف المحركات الكهربائية بسبب تراخي توصيلات الكونتاكتر وتذبذب التوصيل (مرة يعمل ومرة يتوقف)
وحدوث ما يدعى بالتنمل والتآكل وتراكم الكاربون... إضافة الى إحتمال كبير و هو تلف المحركات الكهربائية بسبب تراخي توصيلات الكونتاكتر وتذبذب التوصيل (مرة يعمل ومرة يتوقف)
عند إنخفاض فولتية المصدر مثل" من 11KV .... الى 10.5 KV .... وعند تحويلها بواسطة محولات التوزيع ستصبح حسب قانون النسبة والتناسب من 400 V الى 380 V وفولتية السيطرة للكونتاكترات من 24V الى 22.9 V
وعند انخفاض فولتية المصدر إلى 10 KV فإن ال400 V ستنخفض إلى 363.6 وهي
وعند انخفاض فولتية المصدر إلى 10 KV فإن ال400 V ستنخفض إلى 363.6 وهي
فولتية غير مقبولة. وفولتية السيطرة للكونتاكترات من 24 V الى 21 V . وهي فولتية خطرة ومتدنية قد تؤدي إلى تلف الكونتاكتور و المحرك ككل كما أشرنا ......
ما هو علاج هذه المشكلة ؟
يجب إستخدام جهاز (under Voltage Device) الذي
يقوم بأربعة حمايات :-
ما هو علاج هذه المشكلة ؟
يجب إستخدام جهاز (under Voltage Device) الذي
يقوم بأربعة حمايات :-
1 -يوعز بقطع المصدر عند إنخفاض الفولتية ويرمز له U>
ال U > (فولتية المصدر أقل من الطبيعي المذكور على الجهاز(400 V أو 380 V ) ويجب التأكد من ذلك عند طلب الشراء هذا أو ذاك.
2 -يوعز بقطع المصدر عند إرتفاع الفولتية ويرمز له U<
ال U > (فولتية المصدر أقل من الطبيعي المذكور على الجهاز(400 V أو 380 V ) ويجب التأكد من ذلك عند طلب الشراء هذا أو ذاك.
2 -يوعز بقطع المصدر عند إرتفاع الفولتية ويرمز له U<
أي عكس الحماية أعلاه .
3 -يوعز بقطع المصدر عند إختلف ترتيب الأطوار
Phase Sequence
وهذا ما يحدث في أغلب الأحيان عندما يقوم كادر صيانة قليلي الخبرة وعدم إمتلاكهم جهاز فحص تتابع الطوار عند قيامهم بالصيانة أو إصلاح كيبل .
4 -يوعز بقطع المصدر عند فقدان أحد الاطوار
3 -يوعز بقطع المصدر عند إختلف ترتيب الأطوار
Phase Sequence
وهذا ما يحدث في أغلب الأحيان عندما يقوم كادر صيانة قليلي الخبرة وعدم إمتلاكهم جهاز فحص تتابع الطوار عند قيامهم بالصيانة أو إصلاح كيبل .
4 -يوعز بقطع المصدر عند فقدان أحد الاطوار
لمصدر الكهرباء لمنع إشتغال المحركات التي بدأت بالعمل قبل العطل وحدث فقدان الطور بعدها لان معظم المحركات لا تسطيع البدء بالتشغيل بطورين فقط 2 PH ويمكن أن يحترق إذا تم تشغيله قصرا" لعدة مرات بفقدان أحد الأطراف