Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶
Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶

@AlazzawiEng

7 تغريدة 112 قراءة Mar 20, 2021
سؤال وارد ف مقابلات العمل ما المقصود بمرحل ( مناولة) الوقاية المسافية ؟ و كيف تعمل ؟
Distance Protection Relay ( 21)
الإجابة تكون كالآتي
تعتبر مناولة البعد ( الحماية المسافية) من المناولات المهمة المستخدمة في الشبكات الكهربائية خاصة في جانب النقل ( T.L) حيث تسمى أيضا
Step under Impedance Relay
Impedance Relay
وتعتبر الحماية الرئيسية للخطوط و تعطى الرقم 21 من ارقام وظائف الحماية ضمن ستاندرات ANSI . تعتمد طريقة عمل المناولة على اساس ايجاد قيمة الممانعة والناتجة عن اخذ قراءات من محولة التيار (C.T) ومحولة الفولتية (V.T) الموجودة على
الخط حيث يتم مقارنة القيمة المحسوبة مع القيمة المثبتة والتي تعتمد على مواصفات وطول الخط ( etc ……Teal.T, Teal, Lark . ) ففي حالة كون القيمة المقاسة اقل من القيمة المثبتة فان ذلك سيؤدي الى تحسس مناولة البعد وجود عارض وبالتالي سوف تفصل الخط لغرض عزل العارض وحسب
توقيت المناولة (Timer) و تعتبر مناولة البعد حماية اتجاهية ترتبط مباشرة باتجاه التيار وذلك لغرض الانتقائية وعدم التداخل في عمل المناولات المربوطة على الخطوط في المحطة . ايضًا تمتاز مناولة البعد بكونها حماية متعددة الخطوات او المراحل (Zones ) . و من الجدير بالذكر
ان نعرف بان مناولة البعد سوف تتحسس العارض في حالة توفر شرطين رئيسيين :
😍Start Trip
😍Directional Element
تعتبر هذه الحماية هي الاهم ضمن منظومة الحماية المستخدمة مع خطوط نقل الطاقة الكهربائية حيث تتميز هذه النوعية من الأجهزة عن الاجهزة المتبقية بميزة هامة وهي القدرة على تحديد مكان العطل وليس اكتشافه فقط
و للحديث بقية.... تابعوا ف سلسلة قادمة ان شاء الله
تحياتي للجميع

جاري تحميل الاقتراحات...