Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶
Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶

@AlazzawiEng

9 تغريدة 211 قراءة Mar 17, 2021
سؤال من أهم الأسئلة الشائعة في المقابلات الشخصية لمهندسي الكهرباء( حماية كهربائية ) لماذا نحمي الشبكة الكهربائية؟ و ما هي الظواهر المرافقة لظهور عطل على الشبكة الكهربائية؟ و ما هي الصفات الواجب توفرها والشروط اللازم تحقيقها في نظم الحماية لأي شبكة كهربائية ؟
#هندسة_كهربائية
و كيف تصنف مرحلات الحماية؟
الإجابة تكون كالآتي :-
تعمل جميع عناصر الشبكة وتجهيزاتها عند جهد محدد وتصمم الآلات والخطوط لتتحمل تياراً محدداً وتعرف هذه القيم بالقيم الاسمية للشبكة.
إن التغير الدائم للاحمال ع الشبكة يؤدي إلى انحراف في القيم الحقيقية للجهد والتيار والقدرة
والتردد عن القيم الاسمية , وتعتبر هذه التغيرات طبيعية طالما بقيت ضمن مجال تم تعيينه سلفاً, وفي حال تجاوزها لتلك القيم تعمل الشبكة بشروط غير نظامية..
لذا كان من أهم أهداف حماية نظم القدرة تأمين خطة حماية متكاملة لتؤمن ما يلي:
✅ عمل القواطع الآلية بشكل آني لعزل جزء الشبكة المصاب
قبل أن يفقد الشبكة استقرارها.
✅ تأمين فصل الشبكة من جهة المنبع في حال فشل حماية الجزء المصاب (انتقائية الحماية)
✅ تأمين حماية رديفة للحماية الأساسية.
✅ تأمين حماية خاصة بكل عنصر من عناصر الشبكة ( خطوط نقل – مولدات – محولات)
هذا ولقد كان من الأهمية بمكان معرفة التغيرات
الكهربائية المرافقة لظهور عطل على الشبكة وبالتالي تحديد وظيفة المرحلة اللازمة للتحسس والكشف عن دارة القصر ( العطل ) في عناصر الشبكة المحمية
الظواهر المرافقة لظهور عطل على الشبكة:
✔️تزايد قيم التيار (Imax) , وانخفاض قيمة التوتر (Vmin)..
✔️ تغيرات قيم الممانعة الظاهرية حيث
تتناقص قيم الممانعة الظاهرة بشكل فجائي لحظة حدوث العطل وهو معيار أساسي في حماية الخطوط.
✔️ظهور المركبات المتناظرة.
✔️ عدم توازن تيار الدخل والخرج في عنصر الشبكة ( الحماية التفاضلية)
الصفات الواجب توفرها والشروط اللازم تحقيقها في نظم الحماية: أو ال4S الخاصة بنظام الحماية
✔️ الانتقائية "فصل العنصر المصاب بالتحديد دون فصل أي جزء آخر من الشبكة"
✔️السرعة
✔️الوثوقية
✔️الحساسية
تصنيف مرحلات الحماية
تصنف المرحلات حسب عملها أو تصميمها او التطبيقات المستعملة لها.
أولاً: من الناحية الفيزيائية : هناك أنواع عديدة للحاكمات وذلك
بحسب القيمة الكهربائية المقاسة حيث لدينا:
مرحلات الاستطاعة P
مرحلات الجهد U
مرحلات التيار I
مرحلات الممانعة Z
وجميع هذه المرحلات مدخلها إما جهد أو تيار أو كلاهما معاً
ثانياً : من الناحية التصميمية:
1. مرحلات كهرومغناطيسية حثية ومرحلات كهروديناميكية
2. مرحلات الكترونية