للمختصين والمهتمين في هذا الثريد نستعرض اهم أسس استلام مجاري الهواء ( الدكت )لوحدات التكييف المركزي حسب المواصفات الفنية والتي تساهم على الحصول على نظام تكييف ناجح
#التكييف_المركزي
1- مراجعة شبكة مجاري الهواء طبقاً لما تم اعتماده من عينات الصاج
2- مراجعة شبكة مجاري الهواء من حيث المقاسات طبقاً للرسومات التنفيذية
3- مراجعة شبكة مجاري الهواء من حيث المسارات
4- التأكد من وجود volume damper أو Fire damper & splitter في الأماكن حسب الرسومات التنفيذية
5 - مراجعة Volume damper أو الـ Fire damper طبقاً لما تم اعتماده من هذه الأنواع
6- مراجعة Gauge الصاج طبقاً لأكبر ضلع للصاج حسب ما ورد في Smacna
7- التأكد من تقفيل جوانب العلبة
8- التأكد من وصلات ربط علب الصاج ببعضها (يوجد انواع كثيرة والشائع منها (Drive slip,standing)
9- التأكد من وجود Guide vanes عند كيعان الصاج (Turning vanes) حتى نحافظ على قـــدرة المروحـة
10- التأكد من وجود باب كشف في الصاج قبل أو بعد Fire damper
11- مراجعة نوع وسمك وأبعاد التحميل (زاوية أو كمر)
12- التأكد من دهان زوايا أو كمر التحاميل.
13- مراجعة ذراع التحميل (rod) من حيث الجلفنة ومقاس الذراع (rod)
14- مراجعة المسافة بين التحاميل
15- مراجعة موانع الإهتزاز الـ (Canvace)
16- التأكد أن مجاري الهواء لا تلامس الحوائط
17- يجب تركيب Bell mouth & Bird screen على مجاري الهواء التي تسحب الهواء من فراغ السقف وهو عبارة عن شبك يحمي من الفئران والحشرات
18- Flexible duct والتأكد من توصيله وربطه بالـ coller وعن طريق clamp
19- عمل (Take off) لأفرع الصاج
20- مراجعة (plenum) من حيث المقاسات ووجود (volume dampers) على الأفرع الرئيسية
21 - مراجعة العزل طبقاً لما تم اعتماده من عينات للعزل
22 - مراجعة كثافة العزل داخلياً وخارجياً وكذلك السمك
23 - التأكد من أن مجاري الهواء ذات المقاسات الكبيرة يتم عزلها بواسطة Sticker Pins
24 - يجب تركيب جرابات عند اختراق الحائط (Sleeves)
25 - لصق شريط الألومنيوم عند لحامات العزل
26 - يجب استعمال معجون مانع التكاثف عند الوصلات الخاصة بقطع العزل Vapor Barrier Coating
27 - التأكد من مخارج الهواء اعتمدت من المهندس المعماري
28 - مسامير تثبيت مخارج الهواء يجب أن تكون مجلفنة أو مدهونة
29 - مراجعة أماكن تثبيت مخارج الهواء (حسب الرسومات المعمارية)
30 - مراجعة مخارج الهواء من حيث الموجهات ودنابر التحكم
31 - مراجعة مقاسات مخارج الهواء
32- مراجعة plenum box الخاص
بالدفيوزرات والتأكد من عزلها داخلياً بالأرمفليكس أو خارجياً بالصوف الزجاجي
33 - التأكد من أن الفلكسبل الذي يغذي بالهواء البارد معزول داخلياً ومركب عليه Coller وربطه بالـ clamb عند توصيله بالصاج والـ Plenum Box