١- معامل التصحيح الحراري Temperature Correction Factor: سعة البطارية تتأثر بحرارتها أثناء عملها. إن كانت درجة الحرارة المتوقع أن تعمل عندها البطارية مختلفة عن حرارة البطارية المقننة، فيجب تصحيح سعة البطارية لتتناسب مع بيئة عملها. (يتبع)
٢- السعة الإحتياطية Design Margin: من الطبيعي أن تطلب بطارية بسعة إضافية لتغطي الحالات الغير متوقعة كسوء القيام بالصيانة اللازمة للبطارية، درجات حرارة غير متوقعة، وغيره. ينصح المعيار بالحصول على سعة إضافية بين 10% و 15%. (يتبع)
لكن إن كان هنالك زيادة مخطط لها في الحمل مستقبلاً فيجب إضافتها كما هي ولا تحسب كسعة إضافية.
٣- معامل العمر Aging Factor: كقاعدة عامة لبطاريات الدورة العميقة، فإن سعتها تقل كلما زاد عمرها. (يتبع)
٣- معامل العمر Aging Factor: كقاعدة عامة لبطاريات الدورة العميقة، فإن سعتها تقل كلما زاد عمرها. (يتبع)
ويزداد هذا النقص في سعة البطارية في الفترة الأخيرة لعمر البطارية ليصل لنقطة ال"ركبة Knee" وهي النقطة التي تكون عندها السعة المتبقية داخل البطارية تساوي 80% من سعتها المقننة وهي علامة نهاية عمر البطارية ويجب عندها تبديلها بحسب المعايير IEEE Std 450 و IEEE Std 1188. (يتبع)
لهذا، ولضمان أن تستطيع البطارية أن تغذي الحمل المطلوب منها طوال فترة حياتها، ينصح المعيار بأن تكون سعتها 125% (أي معامل عمر 1.25) من سعة البطارية المطلوب توفرها عند نهاية عمر البطارية. (يتبع)
وينص المعيار أن البطاريات التي يتم تفريغها بسرعة، وبطاريات VRLA، قد تحتاج لمعامل عمر أكبر نظراً لهبوط أداءها لنقطة الركبة أسرع من غيرها. وهنالك إستثناءات لهذه القاعدة. (يتبع)
٤- السعة الأولية Initial Capacity: عندما تصل البطارية للمستخدم فقد تحتوي على سعة أقل من سعتها المقننة (إلا إذا تم إشتراط غير ذلك في العقد) لكنها ستعود لسعتها الكاملة بعد عدة دورات شحن وتفريغ، أو بعد عدة سنين في العمل تحت وضع الشحن العائم Float Charge. (يتبع)
يجب أخذ هذه النقطة في الإعتبار بناءاً على طريقة إستخدامك للبطارية فور وصولها وإضافة سعة إضافية بناءاً على ذلك. أخيراً، يتم ضرب المعاملات السابقة جميعاً في سعة البطارية المطلوبة للحصول على السعة الصحيحة:
Cell Size =
Uncorrected Capacity x Temp Corr x Design Margin x Aging Factor.
Cell Size =
Uncorrected Capacity x Temp Corr x Design Margin x Aging Factor.