يعطيكم العافية مشاركات مفيدة وتعليقات في محلها .
راح أقوم بتلخيصها وأركز على مخالفات الكود التي ظهرت في الصورة من خلال سلسلة التغريدات القادمة ..
تخزين المواد القابلة للاحتراق
في المخارج ❌
البند 315.3.2
غير مسموح تركيب هذا النوع من الاقفال على أبواب المخارج في الإشغالات التجارية .
البند 1010.1.9.4
يوجد عوائق على علامة المخرج ، والكود يشترط وجوب رؤيتها بسهولة من أي إتجاه في مسار الهروب .
البند 1013.1
يوجد مجموعة من العوائق أمام باب المخرج ❌ .
هذا أمر غير مقبول لاسيما في مثل هذا النشاط التجاري الذي يرتاده أعداد كبيرة من الأشخاص وعلى فئات وأجناس مختلفة ( كبار سن - أطفال - نساء حوامل - معاقين ....)
البند 1003.6
موقع صندوق الحريق غير مناسب بسبب تأثيره على سير عمليات الإخلاء عند استخدامه فضلاً عن وجود عوائق قد لاتسمح بفتح باب الصندوق بالكامل واستخدامه بسهولة .
البند 905.2
موقع اللوحة الإرشادية للدلالة على صندوق الحريق غير مناسب وغير مطابقة أيضاً للمتطلبات الواردة في الكود .
البند 905.7.1
في البند 1005.3 يمكن حساب سعة الأبواب في مباني الإشغالات التجارية المحمية بمرشات الحريق والمزودة بنظام إنذار صوتي بناء على عدد الأشخاص بحيث يكون 3.8مم/ شخص ، على ألا يقل عرض باب المخرج عن ٨٠٠ملم (٨٠سم) وفق البند 1010.1.1 .
وأعتقد أنه يحقق هذا الشرط ✅
هذا الملصق غير مطلوب ويجب الموافقة عليه من مسؤول الحريق ، والكود يشترط أن تكون علامة المخرج مضيئة طوال الوقت وتعمل لمدة ٩٠ دقيقة عند انقطاع الكهرباء .
البند 1013.6.3
طفاية الحريق موقعها مناسب والمشكلة كما ذكرنا سابقاً في موقع صندوق الحريق كما أن ارتفاعاتها تتوافق مع متطلبات الكود .
البند 906.9.1 & 906.9.3