من أهم الأسئلة التي وصلتني اليوم 👇🏻
مضخات الحريق هي القلب النابض لنظام الإطفاء بالكامل ، وإزالة مضخات وتركيب أخرى جديدة يعني توقف عمل النظام عدة ساعات مما يتطلب أخذ الأمور بجدية وعمل الإحتياطات اللازمة لتلافي وقوع حوادث أو حالات طارئة (لاسمح الله) وخاصة عندما تكون المنشأة ذات أهمية قصوى كالمستشفيات .
لذا يشترط الكود إبلاغ الدفاع المدني (الواقع في نطاق المستشفى) فوراً ، ويتطلب الوضع إما إخلاء المنشأة أو توفير مايسمى مراقبي حريق Fire watch معتمدين حتى تعود الخدمة مجدداً للنظام .
SBC-801
البند 907.1
طبعاً سيكون خيار الإخلاء غير مقبول بسبب طبيعة ونوعية المنشأة وبالتالي يجب أن نذهب إلى خيار توفير مراقبي الحريق ويشترط الكود تزويدهم بما لايقل عن وسيلة واحدة معتمدة لإبلاغ الدفاع المدني ويكون عملهم الرئيسي جولات ودوريات مستمرة على المباني والإبلاغ عن أي حالة خطرة .
SBC-801
901.7
يشترط الكود على مالك المبنى تعيين منسق أعطال وفِي حال عدم توفر هذا المنسق يعتبر المالك هو المنسق .
SBC-801
البند 901.7.1
يشترط الكود وضع بطاقات / ملصقات توضح أن نظام الإطفاء خارج الخدمة ، ويُستعان بمندوب الدفاع المدني لأداء هذه المهمة وتحديد مواقع البطاقات .
SBC-801
البند 901.7.2
البند 901.7.3
يشترط الكود التخطيط المسبق لمثل هذه الحالات الطارئة ، ويجب على منسق الأعطال القيام بالإجراءات التالية:
١)تحديد المدة المتوقعة لإستبدال المضخات .
٢)تحديد المواقع الأكثر الخطورة التي تتطلب المزيد من التفتيش والمراقبة أثناء خروج النظام عن الخدمة .
٣)إبلاغ الدفاع المدني
901.7.4
٤)إبلاغ مدير / مالك المبنى وشركة التأمين وشركة ومؤسسة السلامة والسلطات الأخرى ذات الإختصاص
٥) إبلاغ المشرفين في المواقع التي يغطيها نظام الإطفاء
٦)عمل البطاقات والملصقات التي توضح أن النظام خارج الخدمة
٧)توفير الأدوات الضرورية والمواد اللازمة في الموقع
901.7.4
٨) تقديم التوصيات للإدارة / مالك المبنى .
SBC-801
البند 901.7.4
عندما تحدث أعطال غير مخطط لها فإنه يجب اتخاذ إجراءات الطوارىء المناسبة لتقليل الإصابات والأضرار المُحتملة ، كما يجب على منسق الأعطال تنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه .
SBC-801
البند 901.7.5
عند رجوع نظام الإطفاء للخدمة يجب على منسق الأعطال التحقق من تنفيذ جميع الإجراءات التالية :
١) إجراء عمليات التفتيش والاختبارات اللازمة للتحقق من تشغيل نظام الإطفاء والتأكد من جاهزيتة للعمل
٢)إبلاغ المشرفين برجوع النظام للخدمة
٣) إبلاغ الدفاع المدني برجوع النظام للخدمة
٤)إبلاغ مدير / مالك المبنى وشركة التأمين والجهات الأخرى التي تم إبلاغها برجوع النظام للخدمة
٥) إزالة البطاقات / الملصقات التي كانت توضح أن نظام الإطفاء خارج الخدمة
SBC-801
البند 901.7.6
انتهى ،،
دمتم بود وتصبحون على خير .