Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶
Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶

@AlazzawiEng

19 تغريدة 2,110 قراءة Dec 20, 2020
#سؤال_مقابلات
#مهم_ومكرر
سؤال من أهم الأسئلة الشائعة في المقابلات الشخصية لمهندسي الكهرباء تخصص محولات القدرة الكهربائية ؟! ما المقصود بمغير الجهد أو الTap Changer ؟! و ما هي أهميته بالنسبة لمحولات القدرة الكهربائية؟!و ما هي انواعه و اين يربط ف المحول و لماذا ؟!
الجواب يكون كالآتي
يمكن تعريف مغير الجهد أو ال tap changer ع انه جهاز ميكانيكي يوصل بـ winding ذات الجهد العالي في محولات القوى الكهربائية High-Voltage-side وعند تغيير نقاط التوصيل يتم إضافة أو طرح لفات Turns لكي يقوم بتنظيم جهد الـwinding الاخرى للمحول التي ترتبط بالأحمال
الهدف من هذا الجهاز تنظيم الجهد الخارج من المحول الكهربائي للحفاظ على استقرار الفولتية ويقوم بهذه المهمة من خلال التبديل في Turns في أحد winding للمحول فتتغير Turn-ratio وبالتالي نتحكم بقيمة الجهد
يصنف مغير الجهد الى نوعين DETC و OLTC
♦️النوع الاول بدون وجود أحمال ويسمى
Off-load or de-energized tap changer
DETC tap changer
يستخدم في المحولات ذات السعةالقليلة في محولات التوزيع ويتم تغيير Tapالى آخر بعد إطفاء المحول من الجانبين بشكل كامل لتفادي حدوث شرارة أثناء عملية التغيير كونه لا يحتوي على خزان مستقل لإخماده
⚡يتألف عادة هذا النوع DETC من ملف إضافي له 5 نقاط توصيل تسمى ABCDE أو 12345 يمثل الحرف C أو الرقم 3 نقطة التعادل والنقاط A,B أو 1,2 لخفض الجهد و النقاط D,E أو 4,5 لرفع الجهد
♦️النوع الثاني مغير الفولتية بوجود الأحمال ويكون المحول Energized
On load tap changer or OLTC
يستخدم في محولات القدرة ذات السعات الكبيرة ويتم التغيير بين Tap الى آخر والمحول يعمل ويتكون هذا النوع من خزان مستقل عن الخزان الرئيسي للمحول ويحتوي على زيت عازل ويتألف من مجموعة من النقاط
يوجد هذا النوع OLTC بتصميمين رئيسيين الاول يسمى diverter ويستخدم في الجهود العالية
ويحتوي على Tap-selector و مفتاح diverter منفصل وعملية switching تتم داخل الزيت أو في مكان مفرغ vacuum والثاني non-diverter ويستخدم في الجهود الأقل وله نفس المكونات لكن مدمجة selector-switch
كل ما سبق جميعنا نعرفه الان نأتي إلى الاضافة المهمة 👇👇
سؤال ورد من أحد الإخوة لماذا بعض المحولات تحتوي ع بوخلز رئيسي ع الخزان الرئيسي و بوخلز ع مغير الجهد ؟!
السبب في ذلك هو لأن مغير الجهد معزول عن الخزان الرئيسي ( اي ان مكوناته يحويها وعاء) chamber .. و يحتوي هذا البوخلز ع زيت خاص به و معزول عن زيت الخزان الرئيسي و
يعطي علامة ترب trip فقط
اما البوخلز الخاص بالخزان الرئيسي يعطي علامتان إنذار و ترب
ان بعض المحولات يكون فيها مغير الجهد مغمور داخل خزان الزيت الرئيسي اي لا يوجد فيها وعاء خاص و لذلك لا نجد بخلص خاص بمغير الجهد و الاكتفاء ببخلص الخزان الرئيسي و هذا النوع من المحولات يسمى
Off Load TC
بينما المحولات التي تستخدم مغير الجهد من نوع ON Load Tap changer و تكون عادة هذه المحولات ذات سعات عالية و يكون فيها مغير الجهد مستقل ف خزان و يحتوي ع زيت خاص به و بخلص منفصل تماما عن بخلص الخزان الرئيسي يتبع 👇👇
ما هو السبب ف ربط الTap Changer ع جهة الضغط العالي؟!
أن الغاية الأساسية من نصب التاب جنجر على جهة الضغط العالي للمحولات يعود الى سببين
1- لأن تيار جهة الضغط العالي أقل من تيار جهة الضغط الواطئ لذا فالشرارة الناتجة من عملية التبديل تكون أقل فيما لو نصب على جهة الضغط الواطئ .
2- عند تصنيع المحولات فأنه يتم وضع ملفات الضغط الواطئ اولا ثم تلف ملفات الضغط العالي فوقها لذا فمن الصعوبة الحصول على نقاط التوصيل من ملفات الضغط الواطئ .
تابع إلى مختصر مفيد 👇👇😍😍
#مختصر_مفيد
يعتبر مغير الجهد من أهم الأجزاء الموجودة في المحولات حيث أنه يحافظ على أستقرار الفولتية ويعتبر ايضا من أخطر الأجزاء لأن عطلة يؤدي الى عطل المحولة بأكملها فهو منظومة ميكانيكية تربط الى ملفات الجهد العالي أو الملف الأبتدائي وبالتحديد تربط في
نهاية التفريعات الخارجة من الملف وعند تغيير نقاط الربط يتم أضافة لفات أو طرح لفات بحيث ينظم فولتية الملف الثانوي المربوطة اليه الاحمال ويجعلها تقريبا ثابتة .
هنالك نوعان من مغير الفولتية :
1. مغير فولتية بدون وجود حمل (Off Load Tap Changr)
يعتر هذا النوع من مغيرات الفولتية من أبسط الأنواع وينصب على ( محولات المستهلكين ) (11/0.4KV) ذات السعات الصغيرة ويتم تغير تاب المحولة من تاب الى أخر بعد أطفاء
المحولة من الجهتين (HV - LV ) أطفاء كامل وذلك لتجنب حدوث شرارة كهربائية أثناء عملية تغيير الخطوة كون هذا النوع لايحتوي ع خزان منفصل وكذلك نقاط التوصيل مجهزة بأقفال ميكانيكية .
2. مغير فولتية مع وجود حمل (On Load Tap Changer)
يستخدم هذا النوع من مغير الفولتية لـ ( محولات القدرة ) ذات السعات الكبيرة ,حيث يتم تغير تاب المحولة من تاب الى تاب أخر والمحولة في حالة (On) حيث لايتم أطفاء المحولة عند التبديل , ويكون تشغيلة كهربائيا
أو يدوي عند انقطاع التيار الكهربائي .
ويكون هذا النوع ع شكل خزان اسطواني و بوخلز خاص به منفصل عن بوخلز الخزان الرئيسي لمحول القدرة ويحتوي على زيت معزول عن زيت المحولة ويتكون من مجموعة من المفاتيح.
انتهى ...أود أن اعتذر لكم عن تقصيري بالشروحات ... لأن الوالد مريض قليلا يتبع
لذا اقتصر نشري ف الفترة القليلة الماضية ع الكتب دعما لزملائي المهندسين الشباب و طلبة الدراسات العليا .....املا منكم بالدعاء لابي بالشفاء و العافية
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته