#سؤال_مقابلات
من اهم اسئلة المقابلات الشخصية لمهندسي الكهرباء ما المقصود بالBulk oil Circuit Breaker و الMinimum Oil Circuit Breaker
قواطع الدورة ذات الزيت السائب و قواطع الدورة ذات الزيت القليل
#القواطع_الكهربائية
#هندسة_كهربائية
⚡️قواطع الدورة ذات الزيت السائب Bulk oil Circuit breaker
و هي. قواطع جهد عالي تستخدم كمية كبيرة من الزيت ف العزل و اطفاء الشرارة ( اخماد القوس الكهربائي) و تسمى احيانا بالDead Tank Circuit Breaker و ذلك لان التانك او خزان الزيت الخاص بها يكون مؤرض Ground Potential
و كمية الزيت المطلوبة ف هذا القاطع تعتمد ع جهد الشبكة المطلوب فمثلا اذا كان الجهد 110 Kv يحتاج القاطع 8000 الى 10000 kg من الزيت
و اذا كان جهد النظام 220 KV فان القاطع يحتاج الى 50000 kg من الزيت
زيت هذا القاطع يؤدي وظيفتين
✅ وسط لاطفاء القوس الكهربائي الناتج عن الاعطال
✅ عزل الاجزاء الحية live Parts من القاطع عن الارض
ملاحظة كمية الزيت اللازمة لاخماد القوس الكهربائي تشكل 10% من اللازمة لعملية العزل insulation
✅ان كميات الزيت الهائلة المستخدمة ف هذا النوع من القواطع معرضة للكربنة او التفحم و الحمأة النفطية و تحصل هذه الظواهر نتيجة
للقوس الحاصل مما يقلل من خصائص العزل للزيت و بهذه الحالة نحتاج الى عملية فلترة لزيت القاطع لتحسين جودة العزل
✅ من مساوئ هذه القواطع
👈تحتاج الى تانك كبير للزيت 😳 و هذا يزيد من التكلفة
👈كمية الزيت الكبيرة تزيد من وزن القاطع
ونتيجة لهذه المساوئ تم تطوير النوع الثاني
الMinimum oil CB كوسط لاخماد القوس الكهربائي
⚡️ قواطع الدورة ذات الزيت القليل
هذا النوع من القواطع يحتاج كمية قليلة من الزيت كوسط للعزل و اخماد الشرارة و يركب ع عازل من البورسلان لتحقيق العزل عن الارض
غرفة القوس لهذا القاطع محكمة الاغلاق ف ورق مخبوز ، الجزء السفلي لهذا القاطع مسند بالبورسلان و الجزء العلوي مكون من البورسلان ايضا و الذي يحتوي ع ملامسات القاطع
مميزاته
✅ يتطلب كمية اقل من الزيت
✅ هذا القاطع يتطلب مساحة اصغر بالمقارنة
مع الBulk oil CB و التي تعتبر ميزة هامة. ف تصميم الانظمة الكبيرة
✅ صغر حجم تنك الزيت
✅ تكلفة اقل
✅وزن اقل مقارنة مع النوع الاول
و بالتالي تقليل خطر الحرائق و مشاكل الصيانة لهذا النوع
هناك بعض المساوئ عند مقارنة هذه مع النوع الاول
✅ ان عملية كربنة الزيت الناتجة من القوس ف هذا النوع اشد خطورة من النوع الاول التقليدي مما يضعف العزل الكهربائي لمواد القاطع و للزيت
✅ صعوبة ازالة الغازات الناتجة من عمليه الكربنة من ملامسات القاطع