Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶
Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶

@AlazzawiEng

8 تغريدة 780 قراءة Oct 28, 2020
#من الاسئلة المهمة في المقابلات الشخصية لمهندسي الكهرباء(تخصص باور)
Electrical Power Engineering
#سؤال ما المقصود بال NER او NGR ؟
الاجابة باختصار كالآتي 👇👇
#جواب ال NER او ال NGR هي اختصار ل Neutral Earthing Resistors او Neutral Grounding Resistors و تعتبر من اهم معدات الحماية ف شبكات الجهد المتوسط( محطات + محولات ) و هي عبارة عن مقاومات تستخدم لتأريض نقطة التعادل Neutral ف المحولات و تلعب دورا مهما ف
تقليل او تحديد تيار العطل Fault Current الذي يمر ف الخط المتعادل ف حالة حدوث عطل او خطأ ارضي Earth Fault
( Single Phase to Ground Fault S.C )
ان تيار العطل Fault Current يكون جدا عالي بحيث يمكن يضر بالمحولات ، المولدات، المحركات ,و حتى الكابلات و باقي معدات الشبكة
لذا فاستخدام هذه المقاومات يؤدي الى تحديد الاضرار ف معدات المنظومة و ينتج عن ذلك منع اعطال اضافية مع تقليل مدة العطل الحاصل
🤔و فوائدها 👇👇👇
👈فائدة وقائية بالدرجة الاولى لحماية معدات شبكات الجهد المتوسط خلال الاعطال بالاضافة إلى الموثوقية العالية و بساطة التركيب
👈 تقليل الاضرار الحاصلة ف المعدات بسبب العطل
👈 تقليل ظاهرة زيادة الجهد اللحظية Transient Overvoltage التي تحصل خلال العطل الارضي و يمكن مراقبتها بواسطة E/F Relay
👈 تقليل تكاليف التشغيل والصيانة للمنظومة ككل Overall
👈 تمنع حصول اعطال اضافية
👈 حماية للاشخاص العاملين ف المحطات ف حالة حدوث العطل
👈 تحديد مكان العطل بدقة و ببساطة
👈 تقليل مدة الخطأ او العطل الى اقل فترة زمنية ممكنة
👈 لا ينتج عن عمل هذه المعدة او المقاومة ظاهرة زيادة الجهد
Do not Produce Over-voltages
سؤال هل يمكن استخدام ملف أو بوبينة محل المقاومة
نعم ممكن و لنفس السبب و البوبينة أفضل من المقاومة ف هذا الموضوع لماذا لانها تعطي استقرار أكثر للنظام ( النظام دائما يحافظ ع تأريضه )
فوائد البوبينة
👌تقليل تيار القصر الناتج عن الاعطال
👌 انتاج تيار التتابع الصفري المهم جدا لعمل
Restricted Earthing Fault Protective Relay
يعني ريلاي الحماية الخاص بتيار العطل الارضي
ما معنا هذا التيار مهم ف إرسال اشارة الى مرحلة الحماية الخاصة بالتسريب الارضي E/F Relays
ف حالة الاعطال
انتهى