♦️لا يحتاج إلي مصدر كهربائي بالموقع إذ انه مزود ببطارية
♦️له أكثر من جهد للاختبار للأغراض المختلفة
يقوم بعمل معايرة ذاتيا عند كل اختبار
مزود بـ TIMER
ما هي قواعد الأمان عند استخدام هذا الجهاز ؟
✅إتباع تعليمات الأمن الصناعي عند تسلم موقع العمل
♦️له أكثر من جهد للاختبار للأغراض المختلفة
يقوم بعمل معايرة ذاتيا عند كل اختبار
مزود بـ TIMER
ما هي قواعد الأمان عند استخدام هذا الجهاز ؟
✅إتباع تعليمات الأمن الصناعي عند تسلم موقع العمل
✅التأكد من فصل المحول المراد العمل عليه وان جسم المحول موصل بالأرضي
✅المحول المراد اختباره يجب أن يعزل عما حوله من جميع الجهات (فك الوصلات والنزالات ونهايات الكابلات)
✅احذر السقوط من اعلى المحول واستخدم حزام الأمان
✅المحول المراد اختباره يجب أن يعزل عما حوله من جميع الجهات (فك الوصلات والنزالات ونهايات الكابلات)
✅احذر السقوط من اعلى المحول واستخدم حزام الأمان
✅مراعاة أن الجهد الخارج من الميجر 5 ك فولت والابتعاد بالمسافات الآمنة المقننة
✅ممنوع الاقتراب من أطراف الميجر أثناء الاختبار كما يجب تفريغ الشحنة من المحول قبل لمس الأجزاء العارية
✅ لا تضع الطرف الموجب للميجر على الملفات المتصلة بالأرضي
✅ كن حذرا عند استخدام طرف الـGUARD
✅ممنوع الاقتراب من أطراف الميجر أثناء الاختبار كما يجب تفريغ الشحنة من المحول قبل لمس الأجزاء العارية
✅ لا تضع الطرف الموجب للميجر على الملفات المتصلة بالأرضي
✅ كن حذرا عند استخدام طرف الـGUARD
لأنك تلغي الأرضي ضمنيا
✅ لا تستخدم كابلات غير تلك المخصصة مع جهاز الميجر
ما هي العوامل التي تؤثر على قراءات الميجر؟
قد تختلف القراءة لنفس المحول وفقا للعوامل الآتية:
✔️درجة حرارة المحول
كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما انخفضت مقاومة المواد العازلة وبالتالي قلت قراءة
✅ لا تستخدم كابلات غير تلك المخصصة مع جهاز الميجر
ما هي العوامل التي تؤثر على قراءات الميجر؟
قد تختلف القراءة لنفس المحول وفقا للعوامل الآتية:
✔️درجة حرارة المحول
كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما انخفضت مقاومة المواد العازلة وبالتالي قلت قراءة
الميجر ودرجة الحرارة القياسية التي نرجع إليها جميع النتائج هي 20 درجة مئوية (standard ) وتوجد جداول لتحويل القيم المأخوذة عند درجات مختلفة إلى قيم مصححة عند درجة الحرارة 20 درجة مئوية فمثلا كانت احدى قراءات الميجر عند 37 درجة كانت 200 ميجا أوم أما عند تحويلها إلى 20 درجة
تصبح 400 ميجا أوم عندئذ يكون معامل التصحيح هو 2 (correction factor)
✔️نظافة العوازل
لا بد من تنظيف العوازل جيدا قبل البدء بالعمل بواسطة جهاز الميجر حيث أن العوازل النظيفة تعطي قراءة جيدة وصادقة عن العزل داخل المحول وتتأثر النتائج بشكل كبير إلي الأسوأ
✔️نظافة العوازل
لا بد من تنظيف العوازل جيدا قبل البدء بالعمل بواسطة جهاز الميجر حيث أن العوازل النظيفة تعطي قراءة جيدة وصادقة عن العزل داخل المحول وتتأثر النتائج بشكل كبير إلي الأسوأ
في حالة عدم توافر نظافة العوازل
✔️ الرطوبة
الرطوبة هي عدو العزل الكهربائي الأول والرطوبة داخل المحول تسبب انخفاضا شديدا لقراءة الميجر وتتحسن النتائج بعمل تكرير لزيت المحول أي نزع الرطوبة والشوائب
✔️عمر المحول
تقادم المحول وتعرضه لأسباب التحلل للزيت والسليلوز وتيارات القصر.
✔️ الرطوبة
الرطوبة هي عدو العزل الكهربائي الأول والرطوبة داخل المحول تسبب انخفاضا شديدا لقراءة الميجر وتتحسن النتائج بعمل تكرير لزيت المحول أي نزع الرطوبة والشوائب
✔️عمر المحول
تقادم المحول وتعرضه لأسباب التحلل للزيت والسليلوز وتيارات القصر.
💡اذا كان معامل الامتصاص اقل من 1.2 والقيم كلها منخفضة كانت النتائج سيئة
دائما ما تقرن نتائج الميجر بنتائج معامل الفقد تان دلتا
دائما ما تقرن نتائج الميجر بنتائج معامل الفقد تان دلتا
✅معامل الامتصاص Absorbsion factor
من العناصر الهامة في تحديد حالة المحول هو معامل الامتصاص أي ناتج قسمة المقاومة المقاسة عند 60 ثانية على قيمة المقاومة المقاسة عند 15 ثانية R60 /R15 وفي حالة العزل الجيد تكون هذه النسبة بين 1.3 إلي 3.0 والسبب في تغيير قيمة المقاومة هو سلوك
من العناصر الهامة في تحديد حالة المحول هو معامل الامتصاص أي ناتج قسمة المقاومة المقاسة عند 60 ثانية على قيمة المقاومة المقاسة عند 15 ثانية R60 /R15 وفي حالة العزل الجيد تكون هذه النسبة بين 1.3 إلي 3.0 والسبب في تغيير قيمة المقاومة هو سلوك
جزيئات المادة العازلة وإعادة رصها بحيث تقاوم الجهد المسلط عليها مثل سلوك المكثفات عند تطبيق جهد DC عليها وفي حالة الشك في جودة العازل ينصح بأخذ النسبة R600 /R60 ويكون مداها مفتوحا
✅ معامل التصحيح (Correction factor)
هو معامل (رقم) نضرب فيه قيمة المقاومة المقاسة
✅ معامل التصحيح (Correction factor)
هو معامل (رقم) نضرب فيه قيمة المقاومة المقاسة
عند درجة حرارة ما لإعادة نسبها الى درجة 20 درجة مئوية ويختلف المعامل بالدرجة التي تم عندها إجراء الاختبار وهذا المعامل اكبر من 1 للدرجات فوق 20 درجة مئوية و اقل من 1 صحيح للدرجات اصغر من 20 درجة مئوية وبالطبع عند 20 درجة مئوية هو الواحد الصحيح وتختلف القيم القياسية اختلافا بسيطا