#سؤال_مقابلات
منقول من م. @HandasaTac
لو كنت ف مقابلة توظيف و سألتك السؤال التالي لماذا يحدث تيار تسريب ف عوازل خطوط الضغط العالي ؟ و ما المقصود بمسافة الزحف Creepage Distance و مسافة التخليص Clearance Distance ؟ و ما اهميتها ؟
✅ ف خطوط الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربائية يحدث تيار تسريب Leakage Current نتيجة لاتساخ العوازل و تلوثها و تكون الأملاح و خصوصا من خلال مياه الأمطار و هذا بدوره يؤدي إلى حدوث ظاهرة Flashover ف العوازل
و لتقليل هذا التيار يتم تصميم سطح العوازل بشكل سلسلة من التموجات أو ع
شكل اقراص متحدة المركز و التي نراها بشكل ملفت ف العوازل .. و تكون بشكل مظلات لتضمن عدم وصول الماء للمسافة اسفل سطح العازل الذي حصل فيه Leakage Current بحيث يبقى جافا , هذه العوازل تُصنع عادةً من الخزف Porcelain لما له من صلابة ومقاومة عزل عالية تصل ل٤-١٠كيلوفولت/ميليميتر
(٣كيلوافولت/مم للهواء) وتُغطى بطلاء أملس يمنع تلاصق قطرات الماء. الزجاج له مقاومة عزل أعلى لكن توقف إستخدامه بسبب تكثف الماء عليه ولصعوبة تشكيله بدون خدوش أو التواءات داخلية.
✅ ال Creepage Distance
و هي أقصر مسافة على سطح العازل بين طرفين موصلين للتيار.و ان زيادة هذه
المسافة يقلل فرصة حدوث تفريغ جزئي وتشجير و خدوش في العازل. و ان التصميم المتعرج الذي
نراه في العوازل Insulators و Bushings يهدف إلى زيادة مساحة الزحف "Creepage Distance" ، و ان اقل معدل لمسافة الزحف يبلغ (16 - 25 mm/KV) لكن تزداد بزيادة التلوث و الجدول ف الصور يوضح معدلات
مسافة الزحف لمختلف البيئات
✅ الClearance Distance
المسافة بين طرفي عازل عالي الجهد و تكمن اهمية هذه المسافة ف مقاومة زيادة الجهد اللحظية و يجب أن تصمم ابعاد هذه المسافة لمقاومة زيادة الجهد اللحظية Transient Overvoltage