#سؤال من أهم الأسئلة الشائعة في المقابلات الشخصية لمهندسي الكهرباء و بالخصوص مهندسي الحماية ما هي الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية محول التيار ؟
الجواب باختصار كالآتي
👈 قياس الاستمرارية للملفات الثانوية (continuity)
👈اختبار العزل بواسطة الميجر 1000 فولت ولا تقل مقاومة
الجواب باختصار كالآتي
👈 قياس الاستمرارية للملفات الثانوية (continuity)
👈اختبار العزل بواسطة الميجر 1000 فولت ولا تقل مقاومة
العزل للملفات الثانوية مع الأرضي عن 10 ميجا أوم ولا تقل مقاومة العزل للملفات الابتدائية مع الأرضي عن 20 ميجا أوم
👈 اختبار القطبية بواسطة البطارية
👈اختبار نسبة التحويل وذلك بامرار تيار جهة الابتدائي وقياس التيار الثانوي
👈اختبار التشبع وذلك بتسليط جهد على الملف الثانوي وقياس
👈 اختبار القطبية بواسطة البطارية
👈اختبار نسبة التحويل وذلك بامرار تيار جهة الابتدائي وقياس التيار الثانوي
👈اختبار التشبع وذلك بتسليط جهد على الملف الثانوي وقياس
قيمة التيار حتى تصل إلى مرحلة التشبع التى تبدأ من النقطة التي إذا زاد الجهد فيها بنسبة 10 % فأن تيار الملف الثانوي يزيد بنسبة 50 % وبعد هذه النقطة فان أى زيادة صغيرة فى الجهد تؤدي إلى زيادة كبيرة جدا فى التيار وبذلك يدخل المحول مرحلة التشبع .
👈قياس المقاومة الداخلية للملف
👈قياس المقاومة الداخلية للملف
الثانوي وذلك عن طريق توصيل مصدر جهد مستمر يمكن التحكم فيه عن طريق مقاومة متغيرة ويتم رفع الجهد تدريجيا وقياس قيم التيار والجهد المستمر وتحسب المقاومة حسب قانون أوم بالعلاقة المقاومة = متوسط قيمة الجهد ÷ متوسط قيمة التيار