يشترط الكود في البند 3006.2 / SBC-201 : حماية فتحات أبواب بئر المصعد عندما يصل بين أكثر من 3 طوابق وعندما يتضمن أي من الحالات التالية :
١) المباني الغير مجهّزة بنظام الرش الآلي
٢)إشغالات مباني الرعاية (Group I-1) الحالة الثانية
٣) إشغالات مباني الرعاية (Group I-2) كالمستشفيات
يشترط الكود في البند 3006.2 / SBC-201 : حماية فتحات أبواب بئر المصعد عندما يصل بين أكثر من 3 طوابق وعندما يتضمن أي من الحالات التالية :
١) المباني الغير مجهّزة بنظام الرش الآلي
٢)إشغالات مباني الرعاية (Group I-1) الحالة الثانية
٣) إشغالات مباني الرعاية (Group I-2) كالمستشفيات
3️⃣
٤) إشغالات مباني الرعاية (Group I-3) كالسجون والمؤسسات الإصلاحية
٥) المباني العالية عندما يزيد ارتفاع بئر المصعد فيها عن 5‚22 متر .
حيث يشترط في الحالات المشار إليها أعلاه حماية بئر المصعد بالإحاطة الواردة في البند 712.1.1(والمقصود هو توفير إحاطة حول بئر المصعد لاتقل عن ....
٤) إشغالات مباني الرعاية (Group I-3) كالسجون والمؤسسات الإصلاحية
٥) المباني العالية عندما يزيد ارتفاع بئر المصعد فيها عن 5‚22 متر .
حيث يشترط في الحالات المشار إليها أعلاه حماية بئر المصعد بالإحاطة الواردة في البند 712.1.1(والمقصود هو توفير إحاطة حول بئر المصعد لاتقل عن ....
4️⃣
ساعتين في حال أن المصعد يصل بين أربعة طوابق أو أكثر ، وساعة واحدة إذا كان يصل بين أقل من أربعة طوابق ، أيضاً لايجوز أن تقل درجة الإحاطة عن درجة مقاومة بلاطات الأسقف التي يخترقها بئر المصعد وفِي جميع الأحوال لاداعي أن تزيد عن ساعتين .
ساعتين في حال أن المصعد يصل بين أربعة طوابق أو أكثر ، وساعة واحدة إذا كان يصل بين أقل من أربعة طوابق ، أيضاً لايجوز أن تقل درجة الإحاطة عن درجة مقاومة بلاطات الأسقف التي يخترقها بئر المصعد وفِي جميع الأحوال لاداعي أن تزيد عن ساعتين .
6️⃣
طبعاً في حال المباني المحمية بشكل كامل بالمرشات المائية يسمح بتخفيض درجة مقاومة قواطع الحريق إلى قواطع مانعة للدخان دون أية درجة مقاومة للحريق .
طبعاً في حال المباني المحمية بشكل كامل بالمرشات المائية يسمح بتخفيض درجة مقاومة قواطع الحريق إلى قواطع مانعة للدخان دون أية درجة مقاومة للحريق .
8️⃣
٣) الحل الثالث : تجهيز بئر المصعد بنظام الضغط وفقاً لما ورد في البند 909.21 / SBC-201
طبعاً الغرض من ردهات المصاعد أو الأبواب المانعة للدخان أو نظام ضغط بئر المصعد هو الحد من انتقال الدخان بين الطوابق .
٣) الحل الثالث : تجهيز بئر المصعد بنظام الضغط وفقاً لما ورد في البند 909.21 / SBC-201
طبعاً الغرض من ردهات المصاعد أو الأبواب المانعة للدخان أو نظام ضغط بئر المصعد هو الحد من انتقال الدخان بين الطوابق .
9️⃣
تُستثنى فتحات أبواب بئر المصعد من الحماية في الحالات التالية :
▪ أبواب بئر المصعد الذي يخدم مواقف السيارات المفتوحة .
▪ أبواب بئر المصعد عند مستويات منفذ الخروج (الدور الأرضي غالباً ) المجهزة بنظام الرش الآلي .
▪ أبواب بئر المصعد الذي يفتح للخارج .
تُستثنى فتحات أبواب بئر المصعد من الحماية في الحالات التالية :
▪ أبواب بئر المصعد الذي يخدم مواقف السيارات المفتوحة .
▪ أبواب بئر المصعد عند مستويات منفذ الخروج (الدور الأرضي غالباً ) المجهزة بنظام الرش الآلي .
▪ أبواب بئر المصعد الذي يفتح للخارج .
1️⃣0️⃣
باقي مصاعد الحريق نكمّلها بعدين .
تصبحون على خير 😴
باقي مصاعد الحريق نكمّلها بعدين .
تصبحون على خير 😴
ويشترط في ردهات مصاعد الحريق المحمية أن تكون محاطة بحواجز دخان تتوفر فيها درجة مقاومة للحريق لاتقل عن ساعة واحدة مع أبواب مانعة للدخان وذات مقاومة للحريق لاتقل عن 45 دقيقة.
SBC-201
البند 3007.6.3
والأبواب وفق متطلبات البند 716.5
SBC-201
البند 3007.6.3
والأبواب وفق متطلبات البند 716.5
وفق الكود SBC-201 لايتضمن أي متطلبات إضافية بشأن تزويد الردهة المحمية بأي نظام ضغط وتم الإكتفاء بحواجز الدخان المقاومة للحريق لأنها تحدّ من انتقال الدخان.