13 تغريدة 234 قراءة Oct 09, 2020
1️⃣
إذا لم يتم حماية فتحات المصعد بالشكل المطلوب فإنها تتحول إلى ما يشبه المدخنة حال وقوع حريق في المبنى حيث ينتشر الدخان من خلالها في جميع الطوابق ويهدد سلامة شاغلي المبنى ورجال الإطفاء .
الموضوع في غاية الأهمية ، سُئلت عنه أكثر من مرة وراح ألخصه لكم من خلال التغريدات القادمة .
2️⃣
يشترط الكود في البند 3006.2 / SBC-201 : حماية فتحات أبواب بئر المصعد عندما يصل بين أكثر من 3 طوابق وعندما يتضمن أي من الحالات التالية :
١) المباني الغير مجهّزة بنظام الرش الآلي
٢)إشغالات مباني الرعاية (Group I-1) الحالة الثانية
٣) إشغالات مباني الرعاية (Group I-2) كالمستشفيات
3️⃣
٤) إشغالات مباني الرعاية (Group I-3) كالسجون والمؤسسات الإصلاحية
٥) المباني العالية عندما يزيد ارتفاع بئر المصعد فيها عن 5‚22 متر .
حيث يشترط في الحالات المشار إليها أعلاه حماية بئر المصعد بالإحاطة الواردة في البند 712.1.1(والمقصود هو توفير إحاطة حول بئر المصعد لاتقل عن ....
4️⃣
ساعتين في حال أن المصعد يصل بين أربعة طوابق أو أكثر ، وساعة واحدة إذا كان يصل بين أقل من أربعة طوابق ، أيضاً لايجوز أن تقل درجة الإحاطة عن درجة مقاومة بلاطات الأسقف التي يخترقها بئر المصعد وفِي جميع الأحوال لاداعي أن تزيد عن ساعتين .
5️⃣
خلّصنا من الإحاطة،ونروح لحماية فتحات أبواب بئر المصعد ،حيث ورد في البند 3006.3 من الكود العام SBC-201 أنه يجب أن تكون الحماية بأحد الحلول التالية:
١)ردهة المصاعد مغلقة حيث يشترط فيها أن تبنى من قواطع مقاومة للحريق مع أبواب مقاومة للحريق تزود بردّادات آلية أو ذاتية الإغلاق .
6️⃣
طبعاً في حال المباني المحمية بشكل كامل بالمرشات المائية يسمح بتخفيض درجة مقاومة قواطع الحريق إلى قواطع مانعة للدخان دون أية درجة مقاومة للحريق .
7️⃣
٢)الحل الثاني : تركيب أبواب إضافية مانعة للدخان على فتحات بئر المصعد للحد من انتقال الدخان بين الطوابق من خلال بئر المصعد .
8️⃣
٣) الحل الثالث : تجهيز بئر المصعد بنظام الضغط وفقاً لما ورد في البند 909.21 / SBC-201
طبعاً الغرض من ردهات المصاعد أو الأبواب المانعة للدخان أو نظام ضغط بئر المصعد هو الحد من انتقال الدخان بين الطوابق .
9️⃣
تُستثنى فتحات أبواب بئر المصعد من الحماية في الحالات التالية :
▪ أبواب بئر المصعد الذي يخدم مواقف السيارات المفتوحة .
▪ أبواب بئر المصعد عند مستويات منفذ الخروج (الدور الأرضي غالباً ) المجهزة بنظام الرش الآلي .
▪ أبواب بئر المصعد الذي يفتح للخارج .
1️⃣0️⃣
باقي مصاعد الحريق نكمّلها بعدين .
تصبحون على خير 😴
يشترط الكود توفير مالا يقل عن مصعدين حريق مع ردهات محمية لنقل رجال الإطفاء ومعداتهم وذلك عندما يزيد إرتفاع المبنى عن ٣٦م ، تُحسب من أخفض مستوى لوصول سيارات الدفاع المدني إلى أعلى طابق مأهول بالأشخاص.
SBC-201
البند 403.6.1
البند 3007
ويشترط في ردهات مصاعد الحريق المحمية أن تكون محاطة بحواجز دخان تتوفر فيها درجة مقاومة للحريق لاتقل عن ساعة واحدة مع أبواب مانعة للدخان وذات مقاومة للحريق لاتقل عن 45 دقيقة.
SBC-201
البند 3007.6.3
والأبواب وفق متطلبات البند 716.5
وفق الكود SBC-201 لايتضمن أي متطلبات إضافية بشأن تزويد الردهة المحمية بأي نظام ضغط وتم الإكتفاء بحواجز الدخان المقاومة للحريق لأنها تحدّ من انتقال الدخان.