ما هي الVector Group ؟ و ما معنى Dyn11؟ و ما معنى Yd11 ؟
#ال Vector Group
و هو مصطلح يطلق ع المجموعة الاتجاهية لمحولات القدرة الكهربائية و يعتبر توافقها شرط من شروط ربط المحولات ع التوازي
و ال Vector Group طريقة توصيل ملفات
يتبع..
#الكهرباء #الهندسة_الكهربائية #المحولات
الجهد العالي و المنخفض للمحول و كذلك زاوية الازاحة الطورية
phase displacement
بين ملفات الجهد المنخفض و ملفات الجهد المرتفع أو بشكل اخر زاوية تأخرLag أو تقدمLead ملفات الجهد المنخفض عن ملفات الجهد المرتفع
كيف نقرأ المجموعة الاتجاهية لمحولات القدرة الكهربائية ؟
D Hv side delta , Y Hv side star , d lv
side delta
y lv side star
0-12 Phase displacement in terms of clock position Multiples of 30°
phase displacement of LV winding with reference to HV winding( lag or lead )
ننظر للرقم الاخير كأنما الساعة الفلانية ف ساعة حائط النصف
الايمن lag و النصف الايسرlead و نعتبر الساعة 12 هي الHV Side
امثلة عملية 👈
This👇
Dyn11 محول توزيع
D high Voltage Side delta Connected
جهة الضغط العالي ربط الملفات مثلثي دلتا
y Low Voltage Side Star Connected
جهة الضغط الواطئ ربط الملفات نجمي ستار
n Neutral
الخط المحايد أو المتعادل أو البارد
11 phase displacement
11 تبعا للساعة 11 11' Oclock زاوية الازاحة الطورية: جهد ملفات الستار الثانوي يتقدم ع الدلتا الابتدائي ب 30 درجة
كيف نحسب ال phase displacement ؟
حاصل ضرب الرقم الأخير 11× [30] =330
Yd11
Y high Voltage Side Star Connected
جهة الضغط العالي ربط الملفات نجمي ستار
f Low Voltage Side delta Connected
جهة الضغط الواطئ ربط الملفات مثلثي دلتا
11
11 تبعا للساعة 11 11' Oclock زاوية الازاحة الطورية: جهد ملفات الدلتا الثانوي
يتقدم ع جهد ملفات الستار الابتدائي ب 30 درجة
كيف نحسب ال phase displacement ؟
حاصل ضرب الرقم الأخير ع اليمين بالزاوية 30 لايتغير