هندسة تاك
هندسة تاك

@HandasaTac

4 تغريدة 12 قراءة Dec 13, 2022
يوفر المعيارين NEC 220.12 و IEEE STD 241-1990 جداول لمتوسط الطاقة الكهربائية بال VA لكل متر مربع من أشكال البناء كالمدارس والفنادق والمشافي والمصانع ولكل نوع من الأحمال كالإضائة والتكييف والمقابس. تُستخدم هذه البيانات كمرجع لحساب تكلفة المحولات وأعدادها لتغذية هذه الأبنية. (يتبع)
كذلك فإن بيانات إستهلاك الطاقة الكهربائية لكل متر مربع هذه متوفرة أيضاً كعينة لثلاث مجمعات تسويقية في نيويورك منها ما يشمل التكييف ومنها من لا يشمله.
المصدر هو هو كتاب Electrical Guidelines For Consultants للمهندس محمد أسامة الشافي.
(يتبع)
مِثال تقريبي، مجمع تسوق بمساحة إجمالية تصل إلى 55,000m2 وطاقة كهربائية إجمالية 34,159 KVA كما في الصورة. تختار حجم محول التوزيع الخافض للجهد وفقاً للمعايير المحلية في بلدك (في العادة 1600KVA, 11V/415V) عندها ستحتاج إلى:
34159/(1600x0.85) = 25
أي 25 محول تعمل ب85% من سعتها. (يتبع)
في نفس المثال، وفقاً لمعاييرك المحلية، كل محطة جهد منخفض لا يجب أن تمتلك أكثر من 5 محولات، أي بالتالي ستحتاج إلى خمس محطات حسب الحسبة السابقة. طبعاً هذا المثال مبني على كثير من الإفتراضات وفي الواقع يجب معاينة كل مشروع على حدى.