☺️لو كنت ف مقابلة توظيف و سألتك السؤال التالي
ما المقصود بابراج التبادل 😎ف خطوط نقل الطاقة الكهربائية Transposition Towers؟ و ما فائدتها ؟ و اين يتم تركيبها بالضبط 😊؟ #الكهرباء #المحولات #المولدات #الهندسة_الكهربائية
#الجواب_باختصار كالآتي 👇👇👇
⚡ابراج التبديل وهي ابراج تستخدم لحمل الاسلاك و التبديل بين الاسلاك ف خطوط نقل الطاقة الكهربائية حيث تقوم هذه الابراج بتغيير اتجاه الاسلاك ف الخطوط ذات المسارات الطويلة ليحدث عنده تبادل فازات أو اطوار فازة مكان أخرى ف عدة اماكن ع طول الخط
حتى تتعرض كل الفازات لظروف متساوية من حيث الممانعة الحثية و الممانعة السعوية ع طول الخط لجعل الفقد متساوي ع الفازات الثلاثة ع طول مسار الخط كما موضح بالصور و ينتج عن هذا التبديل ان يكون الجهد الواصل إلى نهاية الخط متساوي تقريبا ع الفيزات Phases الثلاثة
😎فائدتها تقليل هبوط الجهد أو الVoltage Drop ف خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي يزيد طولها عن 100 كم
الجهد عند الارسال يساوي تقريبا الجهد عند الاستقبال
☺️ اين يتم تركيب ابراج التبديل
يتم تركيب ابراج التبديل عند كل ثلث من الخط تقريبا بالنسبة للخطوط التي تزيد عن طول 100كم
فمثلا لو كان طول الخط 300كم ف تلك الحالة يتم قسمة طول الخط ع 3 فيتم بعد كل 100 كم تركيب ابراج التبديل
☺️هذا الجواب (جدا كافي) للقبول ف الوظيفة و الان تابع 👇👇
🤕تابع معي الثريد لكي نفهم ماذا يحصل؟
🤔كما نعلم ان الانخفاض ف الجهد يعتمد بشكل كلي ع تساوي المسافة بين الفازات و بعضها و يعتد أيضا ع طول مسار الخط ونظرا لأن خطوط الجهد العالي تكون المسافات بين الفازات و بعضها غير متساوية و بالإضافة إلى أن تلك الخطوط تسير إلى مسافات كبيرة تصل إلى مئات الكيلومترات فينتج اختلاف
قيمة المحاثة للخط و بالتالي تختلف قيمة الممانعة للخط و كنتيجة لذلك تختلف قيم التيارات ع الأطوار و بعضها مما يؤدي إلى انخفاض ف قيم الجهد بين الأطوار و بعضها من جهد الارسال إلى جهد الاستقبال و لعلاج تلك المشكلة حتى تتساوى قيم الجهد بين الثلاث اطوار و بعضها فيجب علينا الوصول
إلى طريقة لضبط المسافات بين الأطوار و بين بعضها حتى تتساوى بطول مسار الخط و تم الوصول إلى طريقة و هي استخدام ابراج التبديل
#سؤال_مهم لماذا نقوم بعملية تبديل لموصلات نقل القدرة الكهربائية ؟ و ما اسم البرج المستخدم لهذه العملية؟
يتم عمل تبديل لموصلات نقل القدرة الكهربائية
في خطوط النقل على مسافات متساوية و البرج الذي يحدث عنده هذا التبديل يسمى برج التبديل Transposition tower.
و يتم ذلك لضمان التماثل بين جميع الموصلات حيث تختلف الممانعة الكلية Impedence لكل موصل عن الأخر نتيجة الإختلاف فيInductance لكل موصل و Capacitance
السؤال المطروح ما هو سبب عدم تساوي Capacitance و Inductance للفازات الثلاثة :
أولا : بالنسبة للسعة Capacitance فهي تحسب حسب القانون التالي :
C = επ / lin(d/r)
،حيث d هي المسافة بين فازتين و r هي نصف قطر الموصل.
اذا Capacitance تتناسب عكسيا مع المسافة بين الفازات d و معروف أن المسافات بين الفازات مختلفة فمثلا المسافة بين فاز A و فاز B أقل من المسافة بين الفاز A و الفاز C كما هو موضح بالشكل ف الصور و بالتالي اختلاف المسافات بين الفازات يؤدي إلى اختلاف Capacitance للفازات الثلاثة
فالسعة بين فازتين A و B أكبر من السعة بين فازتين A و C و إختلاف السعة C يؤدي إلى إختلاف المفاعلة السعوية Capacitive Reactance للفازات الثلاثة
و هي: (( Xc=1/j(2*π*f*C).
ثانياََ : بالنسبة (Inductance (L فنجد أن Inductance تتناسب طرديا مع المسافة بين الفازات حيث تزداد Inductance
بزيادة المسافة بين الفازات و العكس صحيح و بالتالي ستكون متغيرة للفازات الثلاثة نظرا لاختلاف المسافات بينهما و بالتالي يؤدى إختلاف (Inductance (L إلى اختلاف المفاعلة الحثية Inductive Reactance للفازات الثلاثة.
و تحسب من العلاقة ( Xl=j2*π*f*L).
ان اختلاف كلا من Xc و Xl يؤدي إلى إختلاف الهبوط في الجهد على طول خط النقل.
لذلك يتم عمل تبديل للموصلات لكي نتجنب التأثير السيء لتغير المسافات بين الفازات و هو حدوث Unbalance Voltage في خط النقل.
ف الصور توضيحات أكثر