@eng_a2020 حسب هذا المرجع، فالجهد الظاهر على طرفي المولد والشبكة لا يحتاجان أن يكونا بنفس القيمة تماماً لكي يتم التزامن طالما أنهما قريبان من بعضهما. (يتبع)
@eng_a2020 لكن، جهد المولد قبل التزامن يُعبر عن مقدار إثارته، فإن كان أعلى من جهد الشبكة فهذا يعني أن المولد سيكون قادر على ضخ VAR إلى الشبكة مباشرة بعد أن يتم التزامن. (يتبع)
@eng_a2020 أما إذا كان أقل من جهد الشبكة فهذا يعني أنه سيسحب VAR من الشبكة. أخيرا، بعد أن يتم التزامن فإن جهدهما سيتطابق ويمتلك نفس القيمة، لكن مقدار ال VAR الذي يضخه المولد للشبكة لازال يعتمد على مقدار إثارته. (يتبع)
@eng_a2020 أي حتى بعد إتمام التزامن، لازلنا نستطيع التحكم بمقدار الVAR الذي يضخه المولد للشبكة عن طريق التحكم بتيار الإثارة. عيب هذا المرجع هو أنه يستخدم كلمة Energy في وصف الkW و الVAR وهو نظرياً شيء صحيح لكننا كمهندسي كهرباء نحتاج التفرقة بين الإثنين.