Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶
Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶

@AlazzawiEng

16 تغريدة 114 قراءة Jul 27, 2020
#تشغيل_المولدات_ع_التوازي
#المولدات #المحولات #الكهرباء #الهندسة_الكهربائية
تابع الثريد لتتعرف ع طرق تشغيل المولدات ع التوازي 👇👇👇
🤔#سنتحدث_اليوم عن موضوع تشغيل #المولدات ع التوازي
Parellel Operation of #Generators
😊توجد عدة أسباب لتشغيل المولدات ع التوازي أهمها زيادة السعة الكلية لمنظومة القدرة الكهربائية و اتاحة استمرارية الخدمة عند تعطل احد المولدات بالإضافة إلى عدم توفر مكان لتشغيل مولد كبير
وحتى يمكن ربط المولدات ع التوازي ينبغي توفر عدد من الشروط كلنا نعرفها اعيد ذكرها للفائدة 👇
👈تساوي الجهد لجميع المولدات
Same Peak Amplitude Voltage
👈تساوي التردد لجميع المولدات
👈 توزيع الأحمال ع المولدات تبعا لمقنن(التيار ) كل مولد
#التيار_المقنن:
هو اقصى تيار يمكن أن يسحبه الحمل دون أن يتسبب ف اي ضرر أو تلف للمعدات ( المولدات ، القواطع ...)
👈نفس تتابع الأوجه Phase Sequence لجميع المولدات R-S-Tأو L1-L2-L3 او A-B-C
👈 نفس زاوية الأطوار لجميع المولدات Same Phase Shift
♦️توجد طريقتين لربط او تشغيل المولدات ع التوازي
🌐التزامن اليدوي باستخدام Lamps أو طريقة اللمبات المضيئة يتبع ...
🌐التزامن الاوتوماتيكي باستخدام
Automatic- Check Synchronizer Relay
المرحل التزامني
و سنتطرق إلى كلتا الطريقتين بشيء من التفصيل
♦️التزامن اليدوي
و يستخدم ف ذلك جهاز السينكروسكوب و كذلك اللمبات لتحديد الاختلاف الوجهي بين المولد الداخل و قضبان التزامن BusBar و كما يلي
⚡التزامن عند إتمام اللمبات : و تستخدم ف ذلك لمبتين L1 L2 و يتم توصيلها كما هو موضح ف الشكل A الصور أدناه و تكون اللحظة المناسبة للتزامن عند إتمام اللمبات (انطفاءها)
⚡التزامن عند نصوع اللمبات (توضيح اضاءتهما)
و تستخدم ف ذلك لمبتين حيث يتم توصيلها كما بالشكلB
ف الصور و تكون اللحظة المناسبة للتزامن لحظة نصوع اللمبتين
⚡التزامن عند انطفاء لمبة و نصوع لمبتين
و تستخدم ف ذلك ثلاث لمبات تكون مرتبة ف شكل مثلث و يتم توصيلها كما ف الشكل C المرفق بالصور
فعندما يكون توهج L1 اعلى من توهج L2 اعلى من توهج L3 اي ان توهج المصابيح
يكون ف عكس عقارب الساعة يعني ان سرعة المولد الداخل منخفضة و العكس صحيح
و تكون اللحظة المناسبة للتزامن هي اللحظة التي تنطفئ فيها L1 و تنصع اللمبتين L2 و L3
#ملاحظة_مهمة : ف التزامن اليدوي يجب أن يكون جهد تشغيل اللمبة ع الاقل ضعف الجهد المقنن للمولد (جهد الخط)فإذا لم يكن هذا
متاحا يجب توصيل مقاومة ع التوالي مع كل لمبة ليحصل Voltage Drop قبل دخول قضبان التزامن فيقل جهد الخط
_____________________________
السؤال الان ما هو ريلاي اختبار التزامن
Sync-Check Relay
يتبع
و هو مرحل وظيفته اختبار التزامن بالسماح بإدخال المولد يدويا /أوتوماتيكيا ع قضبان التزامن بدون خوف من أحداث تلف للمولد حيث تتغير حالة الريشة المساعدة الريلاي اختبار التزامن عندما يكون مستوى الجهد و التردد و الاختلاف الطوري ف حدود التزامن
يتبع
🌐التزامن الاوتوماتيكي
التزامن اليدوي من الأمور الصعبة و المعقدة و تحتاج الى سرعة بديهة لذلك يحتاج إلى مشغلين مهرة لتشغيل المولدات ع التوازي و يمكن الاستغناء عن المشغلين المهرة باستخدام جهاز التزامن الاوتوماتيكي
Automatic Check Synchronizer
👇👇👇👇👇👇👇👇
و الذي يراقب كل من الجهد و التردد و الاتفاق الطوري فإذا كانت هذه المتغيرات خارج الحدود المطلوبة فإنه يعطي إشارات لضبط هذه القيم إلى الحدود المسموح بها
جهاز التزامن الاوتوماتيكي
و هو جهاز يستخدم لإجراء عملية التزامن بين مولد و آخر أو مولد و Busbar بدون تدخل ...يتبع
اي شخص ف عملية التزامن ما يقلل من مشاكل التزامن المحتملةويقوم هذاالجهاز بضبط التردد و زاوية الطور للمولدالداخل و ذلك بإرسال اشارةتحكم لحاكم السرعة Governor للمولد الداخل وصولا للتزامن، جهاز التزامن الاوتوماتيكي يعطي امكانية لضبط جهدالمولد أيضاولكن هذايحتاج لمقاومة متغيرةبمحرك
يتبع .... ف المقال القادم سنتعرف ع أهم المشاكل التي تظهر نتيجة لربط المولدات ع التوازي و طريقة حلها بالإجراءات التقليدية اللازمة اذا كنتم تعرفونها اكتبوها بالتعليقات
ليصل المنشور لغيرك علق #بتم
#الهندسة_الكهربائية
#المولدات_الكهربائية
#الشبكات_الكهربائية
#Generators
يتبع
كتاب مهم /
المولدات و مفاتيح التحويل الاوتوماتيكية ATS
لوحات التوزيع الخاصة
🥰للتحميل تحتاج تطبيق أو برنامج التليغرام لتعمل الروابط بشكل صحيح التحميل 👍
التحميل من الرابط التالي 👇👇👇
t.me
@Rattibha ياغالي رتبها

جاري تحميل الاقتراحات...