تسمى هذه الأبواب في المستشفيات حسب الكود أبواب الممرات "Corridor Doors” 👇🏻
ماهي متطلباتها ؟؟
1️⃣
يشترط الكود في هذه الأبواب أن تكون مانعة لانتشار الدخان ولا يتطلب توفر أي درجة مقاومة للحريق .
2️⃣
لايشترط تركيب ردّاد أو وسيلة اغلاق ذاتي لهذه الأبواب .
3️⃣
يجب توفر مزلاج "latch” لتثبيت الباب عند اغلاقه .
4️⃣
المزلاج الأسطواني "Roller latches " غير مسموح تركيبه على هذه الأبواب .
5️⃣
يمنع وجود فتحات تهوية في هذه الأبواب .
6️⃣
مصدر هذه المتطلبات :
الكود العام SBC-201
البند 407.3.1