1️⃣
هذه الصورة من حساب الأخ العزيز @SafetyCrashيسأل عن هذا المبنى عشان نطبق المعايير عليه هل هو عالي أو تحت الأرض أو كلاهما معاً؟
تم مناقشة هذا السؤال مع خبراء عالميين في أكواد الحريق وبالرغم أنه تم التوصل إلى نتيجة إلا أنه كان من الأفضل وجود مخططات للمبنى للحكم عليه .
تابعونا..
2️⃣
المباني العالية هي المباني التي يزيد ارتفاعها عن ٢٣م من أخفض مستوى لوصول سيارات الاطفاء وحتى أرضية أعلى طابق مأهول بالأشخاص ، وبالرجوع للصورة يظهر لك طابقين أو ثلاثة طوابق فقط فوق أخفض مستوى لوصول سيارات الاطفاء لذا لايمكن حسب التعريف اعتباره مبنى عالي .
3️⃣
المباني تحت الأرض : هي المباني التي يزيد عمقها عن 9م من أخفض مستوى لمنفذ الخروج ( غالباً الدور الأرضي) كما في الرسم المرفق .
لذا من خلال الصورة ووفق التعريف المشار إليه يمكن اعتباره مبنى تحت الأرض underground building .
4️⃣
فيه مباني يمكن أول مرة تسمعون فيها تسمى ب limited access structures وهي التي تفتقد إلى وجود فتحات لوصول ودخول سيارات ومعدات الإطفاء إليها وهذه المباني تجدها أحياناً مثل اللي في الصورة أو فوق المرتفعات أو على جوانب التلال أو داخل أزقّة.
لذا يمكن اعتبار هذا المبنى واحد منها .
5️⃣
الخلاصة :
هذا المبنى يمكن اعتباره
Underground Structures & Limited
Access Structures
ومتطلباته موجوده في البند 11.7 / NFPA-101 .
6️⃣
طبعاً هذا المبنى من المباني الفريدة ، وقد انتهى النقاش على أنه اذا رأى المصمم عدم كفاية المتطلبات الواردة في 11.7 / NFPA-101 لحماية المبنى من الحريق فلا يمنع إضافة متطلبات المباني العالية أيضاً .