السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبنيين يستخدمان لأخذ عينات الدم فقط مع بضعة مكاتب ، وكان السؤال ما هو الحد الأدنى لمتطلبات السلامة من الحرائق (أنظمة) في كلا المبنيين ، علماً أن: -
أ. المبنى الاول تبلغ مساحته ٦٥٠ م مربع
ب. الثاني ١٥٠٠ م مربع
فعلوا التنبيهات
سنبدأ الثريد قريباً?
بسم الله نبدأ ?
أولاً: تقبل الله طاعاتكم
ثانياً: تعتمد المراجع المحلية والعالمية على تصنيف الاشغال ومدى خطورته حتى يتم انزال معايير البناء والتشييد والكهرباء والسلامة من الحريق الخ .. فلذلك يتوجب علينا اولاً ان نفهم ماهو الإشغال اللذي يشغله كلا المبنيين!؟
يتبع ...
ولو عدنـا لــ#كود_البناء_السعودي SBC801 الوحدة الثانية (التعريفات والمصطلحـات) لوجدنـا أن كلا المبنيين (مختبرات الدم) يتم تصنيفهـا تحت إشغال مباني الأعمال Business Group B. مع العلم ان التعريف يشتمل على عدة أمثلة ولا يتواجد بينها مختبر الدم ، فعلى أيّ أساس صنفناها Group B؟
يتبع
ولو نظرنا للتعريف أدناهـ سنجد المختبرات ؛ لكن المقصود بهـا هي مختبرات البحث والاختبارات (لوجود اختلاف بين الإشتراطات - النص المرفق - وبيـن المتطلبات بااللغة الانجليزية) - وذلك اسناداً لما ورد في مقدمة الاشتراطات (مرفق - الصورة المضللة بالكامل - فسيتم اعتماد المتطلبات).
يتبع ...
لو عدنا للصورة الأولى فسنجد كلمة الخدمات المهنية (مضللة) ، ويقصد بها المهن الإحترافية (كطـب الأسنان ، والمكاتب الاستشارية ، ومكاتب الخدمات الفنية .. الخ) ، وبما أن مختبرات الدم هي عبارة عن مهنة احترافية ومختصة فبإمكاننا ان نصنفهـا ضمن هذا الإشغال.
يتبع ...
ناهيكم عن أن العيادات الخارجية (تحت اشتراطات معينة) تصنف ضمن إشغالات الأعمال ، فمن باب أولى أن يصنف مكتب الدكتور العام وطبيب الأسنان ومختبرات الدم كإشغالات الأعمال (Business).
لكـن لما التصنيف (المرفق: تصنيف IBC يوازي تصنيف #كود_البناء_السعودي SBC201)؟
يتبع ..
أ. التصنيف هو أول خطوة لفهم فحو #كود_البناء_السعودي
ب. وجَـبَ وجود التصنيف لكل مبنى على حسب إشغاله ، فبطبيعة الحال الخطورة تختلف من معرض السيارات إلى مكتب محامي ، كما أن حال الناس تختلف من نائمين في الفنادق والدور السكنية وبين واعين ومستيقظين في المكاتب التجارية.
يتبع ....
فالآن بعد التصنيف ، بإمكاننا تحديد الحد الأدنى لمتطلبات أنظمة الوقاية من الحرائق. لكن يجب أن نحدد معامل الإشغال أولا ، وهي وحدة مترية مربعة لكل شخص (افتراضية بناءاً على دراسات وخبرات سابقة) ، وبعدهـا سنعرف العدد الفعلي للقاطنين لكل مبنى - سأخبركم لاحقاً بأهمية هذه الخطوة.
يتبع
فعامل الإشغال أو Occupant Load Factor سنجد تفصيله في الجدول 1004.1.2 من #كود_البناء_السعودي SBC201 و SBC801 (مرفق). وسنجـد ان 9 م مربع لكل شخص من مساحة الدور/المبنى.
وعليه عدد القاطنين = المساحة لكل مبنى / معامل الإشغال
أ. (650 م2 / 9) = 73 شخص
ب. (1500 م2/ 9) = 167 شخص
يتبع
الوحدة التاسعة من #كود_البناء_السعودي ستحدد اشتراطات الأنظمة ، وعليه فأن البند رقم 907.2.2 يتطلب وجود أنظمة انذار يدوية (مرفق) إذا توفرت أحـد الشروط التالية فقط: -
1. عدد القاطنين 500 أو يزيد
2. عدد القاطنين 100 فوق أو تحت مستوى تصريف الخروج (أيّ الدور الأرضي غالباً)
يتبع ..
أو 3. أن يحتوي المبنى على منطقة رعاية اسعافية.
فإن لم يتوفر أحد تلك الشروط فالمبنى لا يستوجب تركيب أنظمة انذار يدوية ، فمن باب أولى أن يستبعد انظمة الانذار التلقائية (لا يتطلبها #كود_البناء_السعودي).
النظام الآخر هــو النظام اليدوي لمكافحة الحريق وهو طفايات الحريق ، فالبنـد رقم 906.1 و 906.2 من #كود_البناء_السعودي يتطلب وجود طفايات موزعة وفق اشتراطات NFPA10 من حيث العدد والحجم والأبعاد والتغطية وأماكن تواجدهـا (مع وجود بعض الاستثناءات في قسم 906.2).
يتبع ..
وهنا يتبقى السؤال لمـا #كود_البناء_السعودي لا يتطلب وجود انظمة انذار بشقيها اليدوي والتلقائي نهائياً في مثل هذه المبنيين؟
أولاً: اجتمعت المصادر والأبحاث والمراجع الدولية أن مثل هذه الإشغالات هي الأقل خطورة ، والأقل تسجيلاً لعدد الحرائق والأزمات.
يتبع ...
ثانياً: يغلب على نية وهدف #كود_البناء_السعودي حماية ارواح القاطنين في مثل هذه المباني قبل الممتلكات ، وبما أن المبنى يتم اشغاله بشكل جزئي (ساعات العمل) ، ومن هم فيه على يقظة ودراية وعلم بالمكان ؛ لذلك لم يتطلب الكود إنذار تلقائي ، فهو لا يخدم أي غرض من اغراض الكود.
يتبع ..
ثالثاً: أما بالنسبة للإنذار اليدوي فيتطلبه الكود تحت بنود معينه تم ذكرها سابقاً، وأهمها هو عدد القاطنين أن تجاوز 500 ، ففهي هذه الحالة يتطلب اجلائهم واخبارهم بالحريق وقت مما يؤخر عملية الإخلاء ، وهذا ما لا يتمنى حدوثه الكود .. يتبع ..
فلذلك عند وجود اعداد كثيرة أو بُعد المخارج او وجود منطقة اسعافات ، هذه الحالات تستغرق إبلاغ القاطنين واخلائهم وقت ، فيتطلب وجود الانذار اليدوي لتقليص المدة.
فالمقابل وجود طفايات وتدريب سنوي على الاخلاء كما هو مطلوب في الوحدة الرابعة - البند 405 من #كود_البناء_السعودي
يتبع ..
يقلص حجم المخاطر ، ويوفر طريقة أولية للعاملين لمكافحة الحريق في المبنى - وبهذا هو الحد الأدنى لمتطلبات الحريق كما ورد في #كود_البناء_السعودي ..
لكـن نذكر
الكود هو حلة متكاملة لا تستوي هذه المتطلبات (بالأعلى) إلا باستواء المتطلبات الأخرى من الكود.
ودمتم بخير