١- العمل على الغاء التوافقيات حيث توصيلة Dy تلغي 3rd harmonic
٢- التشغيل على التوازي: يجب ان تكون جميع المحولات بنفس مجموعة المتجهات vector group و قطبية الملفات polarity
٢- التشغيل على التوازي: يجب ان تكون جميع المحولات بنفس مجموعة المتجهات vector group و قطبية الملفات polarity
٣- مرحل عطل الارضي: في توصيلة Dd لايوجد فيها محايد N لذا لحصر عطل الارضي بالنظام يجب ان تستخدم توصيلة Zig Zag لخلق محايد مع مرحل اعطال الارضي.
٤- في حالة الاحمال غير الخطية: هنا يجب ان تستخدم توصيلات كـ :
Dyn11, Dyn21, Dyn31,.....
حيث ان ازاحة الجهد فيها تساوي ٣٠° بحيث يتم الغاء 3rd harmonics في المصدر
Dyn11, Dyn21, Dyn31,.....
حيث ان ازاحة الجهد فيها تساوي ٣٠° بحيث يتم الغاء 3rd harmonics في المصدر
٥- نوع التطبيق المستخدم للمحول : حيث توصيلة المحولات التي تكون من جهة التوليد Delta بينما جهة الحمل تكون توصيلة Star اما المحولات التي في المنطقة النقل transmission تكون توصيلتها star star
للاستزادة يمكن الرجوع الى هذا الموقع :