Arc Flash Detection Technique from SEL
اس اي ال قدمت حل لتقليل الضرر الناتج عن arc flash event وراح نشرح عن هذا الحل في التغريدات القادمة: لما يحدث arc flash من الممكن ان يسبب اصابات او حتى وفاة لمن هو قريب من هذا الحدث
#اسأل_كهرباء
كما هو واضح في هذه الحالة التيار الخطأ الحاصل ينتج كمية كبيرة من الاضاءة وعادة ما يكون تيار الخطأ الحاصل يكون بقيمة كبيرة.لهذا SEL لذلك الحل المقدم من SEL الموجود في مرحلاتها يستكشف تيار الخطأ ويضاف اليها الضوء الناتج عن الخطأ.
#اسأل_كهرباء
المرحل بطبيعته يستكشف تيار الخطأ بحكم قدرة المرحل لقراءة التيار لأغراض الحماية والقياس,يستطيع ان يستكشف الضوء الناتج عن الخطأ عن طريق Fiber optic sensors وهنالك نوعين Bare fiber sensors ويستخدم للمناطق واسعة ك busbar و point sensor لمناطق محددة ك breaker compartment
المرحل عندما يستكشف تيار الخطأ والضوء الناتج سيتفهم ان ما يحصل هو arc flash event ويرسل امر لفتح القاطع بأسرع وقت ممكن لتقليل الاضرار وبذلك تخفف الاصابات والضرر الناتج عن هذا الحدث
هل ممكن لمصدر ضوء خارجي ان يتسبب في خلل للمرحل ويظن المرحل ان ما حصل هو arc flash؟ لا هذا غير ممكن لان المرحل يعامل التيار الناتج والضوء الناتج الحالتين ك AND داخله فعندما تسلط الضوء فإن وجود التيار العالي كشرط لم يتحقق وبذلك لا يرسل امر فتح للقاطع